Доброго времени суток,постараюсь быть как можно краток и понятен.
Проблема следующего характера установлен сервопривод IC 20...E фирмы KromSchroder (Германия структурная схема доступна в интернете) для подачи воздуха на газовую горелку.
Так вот с выхода клемма 19 и 20 выходит U= 13.7 DC которое идет на контроллер, далее система видит ошибку(S7-400).
Аналогичных горелок у нас установлено еще 3.
Так вот прикол в том, что на остальных нет никакого напряжения практически 0,1 DC и тока и все в норме.
Наладку нам делали ребята из Германии долго возились так вот расстояние от сервопривода до ПЛК 100м и Германия добавляла (усиливала ) "-" перед контроллером напряжение пропадает и ошибка.
На этот сервопривод не поставили, что навели на мысль увиденные перемычки в шкафу ранжирования.
В чём секрет подскажите очень прошу, если нужно сброшу схемы.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
- Имя: Дементьев Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Kostroma
- Поблагодарили: 6 раз
Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами
Никакого секрета нет.
Пункт 1: Проверяете все подключения. Если все подключено правильно, переходите к пункту 2.
Пункт 2: Берете калибратор и проверяете вход/выход на актуаторе. Если неисправен ремонтируете/меняете актуатор, если исправен переходите к пункту 3.
Пункт 3: Берете калибратор и проверяете вход/выход ПЛК. Если неисправен меняете модуль входов/выходов, если исправен переходите к пункту 1.
Пункт 1: Проверяете все подключения. Если все подключено правильно, переходите к пункту 2.
Пункт 2: Берете калибратор и проверяете вход/выход на актуаторе. Если неисправен ремонтируете/меняете актуатор, если исправен переходите к пункту 3.
Пункт 3: Берете калибратор и проверяете вход/выход ПЛК. Если неисправен меняете модуль входов/выходов, если исправен переходите к пункту 1.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами
DIP переключатели IC 20 проверьте, может и там напутано.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами
Все 6 положений переключателя DIP Стоят в положении ON
Куда вам можно выслать схему управления PDF она немного не совпадает со структурной которая в паспорте
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Непонятка с сервоприводом аналоговыми сигналами
Я извиняюсь с ПЛК работаю не так давно можно как то по подробней про актуатор и калибратор и как вообще можно определить что идёт 1 или 0 никак на схемах не могу понять диод на контроллере горит в нормальных режимах работы и при 1 и при 0 и точно так же загорается когда приходит 1 или 0 как это понять что то не всегда понимаю в релейке немного проще как то всё было.demalhome писал(а): Никакого секрета нет.
Пункт 1: Проверяете все подключения. Если все подключено правильно, переходите к пункту 2.
Пункт 2: Берете калибратор и проверяете вход/выход на актуаторе. Если неисправен ремонтируете/меняете актуатор, если исправен переходите к пункту 3.
Пункт 3: Берете калибратор и проверяете вход/выход ПЛК. Если неисправен меняете модуль входов/выходов, если исправен переходите к пункту 1.