Двигатель 250 кВт . Пуск прямой

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Prussia39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
Страна: РОССИЯ
город/регион: Калининград

Двигатель 250 кВт . Пуск прямой

Сообщение Prussia39 »

Добрый день .
возникла потребность проконсультироваться .
Двигатель 250 кВт . Пуск прямой .
Защита двигателя :
- АВ с электромагнитным и тепловым расцепителем .
- После контактора стоят тр-ры тока .Защита осуществляется при помощи релейного комплекта защит МТЗ и ТО на базе реле РТ-40.
Сейчас ставим УПП .
Вопрос про комплект защит . Насколько целецеобразно его оставить .Или его лучше демонтировать .
тк настройки УПП позволяют осуществить защиту двигателя .
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Двигатель 250 кВт . Пуск прямой

Сообщение AGorskiy »

Здесь присутствует административный и технический вопросы, они переплетаются.
УПП относится к технологии, будет в зоне ответственности асушников.
Ответственность же релейной службы за присоединение которое идет к данному двигателю и комплект защит РЗА должен быть именно там, а не у двигателя.
Будет осуществлена связь этих двух независимых систем, обычно "сухиим" на отключение, а так же о ОЗЗ может получать информацию УПП, тут нежно смотреть схемы.
Вывод моей тирады =))) релейка должна остаться, но смотри по административным обстоятельствам.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Двигатель 250 кВт . Пуск прямой

Сообщение Jackson »

Prussia39 писал(а): Насколько целецеобразно его оставить
Нецелесообразно.

Открывайте документацию на УПП, смотрите схемы, там указаны аппараты защиты - вот эти требования и выполнить. И всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Prussia39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
Страна: РОССИЯ
город/регион: Калининград

Двигатель 250 кВт . Пуск прямой

Сообщение Prussia39 »

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Двигатель 250 кВт . Пуск прямой

Сообщение Jackson »

Это Вы так невзначай намекаете на то, чтобы мы посмотрели документацию? Всю?
Все документы есть на оф.сайте шнайдера, зачем ссылка неизвестно куда - неясно.
Некрасиво, Андрей Анатольевич.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Prussia39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 22:52
Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
Страна: РОССИЯ
город/регион: Калининград

Двигатель 250 кВт . Пуск прямой

Сообщение Prussia39 »

Схема
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Двигатель 250 кВт . Пуск прямой

Сообщение AGorskiy »

Так как двигатель на низкое напряжение (0,4 кВ) то нет возражений полностью перенести защиты в ПП. Мое сообщение относится к двигателям среднего напряжения 6(10) кВ.