Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение hardwareprojectspro »

Два раза запускали плавный пуск 3RW44 43 (203A) (время между пусками ~ 10 min)

Первый пуск прошел отлично,
Во время второго пуска сгорели два предохранителя 3NE1227-2 (250A, gR, Size NH1).

Почему не понятно..
По характеристике предохранителя видно, что при токе 900A (максимальный ток который был у нас), предохранитель должен был сгореть через ~14sec., а по факту сгорел через 2sec.
Коротного замыкания не было.

Почему перегорели предохранители?

Думаю что они не успели остыть…тогда вопрос а
сколько времени им нужно для остывания

В приложении видео запуска плавного пуска...
[+]
Изображение





Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение Madwolf »

Здравствуйте.
Время пуска судя по видео 25-30 секунд. График перегорания ничего не даст, нужно считать энергию (I2t) которая требуется для перегорания плавкой вставки. Тем более, что судя по документации на привод, рекомендуют предохранители минимум 315 А.
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение hardwareprojectspro »

да то что рекомендуют 315A это так...
но с таким же вопросом я обращался на тех.поддержку сименс (по плавным пускам), они сказали что и эти предохранители 250A должны были держать ток дольше (сгорели раньше) и перенаправили на тех.поддержку по предохранителям...ну а те обратно к плавному пуску...
вообщем так и не понятно почему сгорели предохранители, точнее не понятно почему за такое короткое время (при отсутствии к.з.) они сгорели....
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): но с таким же вопросом я обращался на тех.поддержку сименс (по плавным пускам), они сказали что и эти предохранители 250A должны были держать ток дольше (сгорели раньше) и перенаправили на тех.поддержку по предохранителям...ну а те обратно к плавному пуску...
В техподдержке Сименса тоже работают люди, а не боги. Нормальная техподдержка должна была сказать что предохранители занижены и поэтому никакого точного ответа и быть не может. И это жирный минус этому саппорту: и юзера оставил озадаченным, и соседей напряг.
hardwareprojectspro писал(а): вообщем так и не понятно почему сгорели предохранители,
Действительно, почему же они сгорели..... :ges_hmm:

И биться над этим вопросом можно бесконечно. Можно даже найти ответ, совершенно точный, и настолько же бесполезный.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???

Сообщение hardwareprojectspro »

Как по Вашему мнению сколько должны остывать предохранители, как это посчитать???