Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
papkip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:07
Имя: Панько Андрей Петрович
Страна: Россия

Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.

Сообщение papkip »

Пробуем настроить клапан давления в трубопроводе, ПИД закон регулирования на базе прибора ДИСК-250М.Есть одна проблема: давление держит идеально, но клапан находится постоянно в работе.Давление в трубопроводе стабильно,но регулятор поддерживает его постоянно открывая или закрывая клапан.Р-25 себя так не вёл .Давление, конечно, держал не так идеально 2,5 плюс-минус 0,2 кгс/см ,но клапан время от времени отдыхал.Пробовали менять Ки,Кд,Кп как учили, но пока слабо получается объяснить ему ,что пусть будет чуть хуже ,но реже.

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.

Сообщение perfect_gentleman »

Слабо уже помню эти регуляторы, но если меняете Р25, подозреваю, что клапан с электроприводом, и управляется релейными выходами прибора ДИСК. Я правильно понял?
Читаю мануал на ДИСК- насколько я понял, настройки зоны нечувствительности по входу там нет. Как мне кажется, надо увеличивать настройку Тимп (минимальнео время импульса). При том перечне настроек, только ей чисто теоретически можно влиять на нечувствительность регулятора.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

Re: Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.

Сообщение Valerich »

У них хорошая техподдержка, позвоните, проконсультируйтесь.