1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Закрыто

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение hardwareprojectspro »

Недавно увидел такую штуку на рабочей установке....
Есть вибросито (с эксцентриком), двигатель на 30kW (треугольник/звезда - 380/660), двигатель собран в звезду (660В) и подключен на 380В, прямой пуск (к двигателю идет один кабель).

Это система работает уже давно, никто не знает почему так собрали, но есть версия, что двигатель взят с запасом и чтобы не использовать плавный пуск его включили в звезду (без переключения в треугольник).
Вопрос: что Вы думаете по этому????


Мне кажется что это не нормально (просто двигатель пришел с завода в звезде и его никто не переключал),
если нужно плавно запустить нужно делать звезда/треугольник (или плавный пуск), но на постоянной основе подключать к звезде (660В) напряжение 380В как-то неправильно.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Ничего страшного для двигателя нет, питается пониженным напряжением. Только мощность фактическая у него в 1,73 раза меньше чем на шильде, стало быть взят с запасом чтобы не перегревался и дольше прослужил. Возможно из-за охлаждения и срока службы и было сделано такое решение.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а):Только мощность фактическая у него в 1,73 раза меньше чем на шильде
Сикоко-сикоко? ;)
hardwareprojectspro писал(а):Мне кажется что это не нормально (просто двигатель пришел с завода в звезде и его никто не переключал),
если нужно плавно запустить нужно делать звезда/треугольник (или плавный пуск), но на постоянной основе подключать к звезде (660В) напряжение 380В как-то неправильно.
Согласен, но и криминала особого в этом нет, особенно если движок тихоходный.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):
TEB писал(а):Только мощность фактическая у него в 1,73 раза меньше чем на шильде
Сикоко-сикоко? ;)
А сикока должно быть, если номинальный ток остался прежним, но номинальное напряжение понижено в 1,73 раза?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Даже поднял книжки. Электрическая мощность прямо пропорциональна напряжению (1,73*U*I*cosФ), так что она упадёт в 660/380 раз, то есть в 1,73. Номинальный ток остаётся прежним потому что обмотки более толстым проводом никто не перематывал, и он указан на шильде.

Момент на валу пропорционален квадрату напряжения, и он уменьшится соответственно в 1,73^2 раз, т.е. втрое.

Частота вращения тоже упадёт потому что увеличится скольжение.

В общем, если такой двигатель стоял в действующей установке, то я думаю что изначально это всё было рассчитано и двигатель подобран соответственно. Зачем - хороший вопрос. Может просто были такие движки на складе - вот и применили. Для движка ничего страшного тут нет, главное чтобы он своей пониженным моментом и частотой провернул установку. Раз проворачивает - значит всё в порядке.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Ryzhij »

Вообще-то, если брать активную мощность (а именно она определяет момент на валу при неизменной скорости вращения), то при уменьшении напряжения в 1,73 раза, мощность уменьшится не менее чем в три раза. А если учесть увеличение скорости скольжения (уменьшение оборотов) и разогрев ротора, то- где-то раза в четыре.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Михайло »

TEB писал(а):Момент на валу пропорционален квадрату напряжения, и он уменьшится соответственно в 1,73^2 раз, т.е. втрое.
В этом утверждении небольшая (нет, все-таки большая!) неточность: момент на валу ЛЮБОГО двигателя определяется нагрузкой. Уменьшатся пусковой и критический момент. Если эти моменты не упадут ниже плинтуса, то двигатель будет работать почти одинаково как на 660 В, так и на 380 В. Частота вращения АД от напряжения не зависит.

Что касается ответа на вопрос топик-стартера - если переподключить двигатель на треугольник, то возможно двигатель будет чрезмерно резво дергать, проведите эксперимент. :) Запас по мощности определенно был заложен (по ошибке или специально).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5617
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 705 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Ryzhij »

Михайло писал(а): Частота вращения АД от напряжения не зависит.
Забыли добавить - на холостом ходу. На пониженном напряжении нагрузочная характеристика АД уже не будет такой жёсткой.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):
Михайло писал(а): Частота вращения АД от напряжения не зависит.
Забыли добавить - на холостом ходу.
Вот! А кому он нужен-то, на холостом ходу? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а):
TEB писал(а):Момент на валу пропорционален квадрату напряжения, и он уменьшится соответственно в 1,73^2 раз, т.е. втрое.
В этом утверждении небольшая (нет, все-таки большая!) неточность: момент на валу ЛЮБОГО двигателя определяется нагрузкой. Уменьшатся пусковой и критический момент.
Само собой, всё верно.

Я говорил о максимальном вращающем моменте двигателя (который он может развить), то есть о его механической характеристике.
момент АД от напряжения 1000.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а):Вообще-то, если брать активную мощность (а именно она определяет момент на валу при неизменной скорости вращения), то при уменьшении напряжения в 1,73 раза, мощность уменьшится не менее чем в три раза.
Электрическая? Нет! Она рассчитывается для АД как и для общей цепи - U*I*cosФ*sqrt(3).
А крутящий момент упадёт в квадрате, потому что он рассчитывается от напряжения в квадрате, то есть в три раза при снижении с 660 до 380 вольт, об этом я выше написал.
момент АД на валу 1000.png
Иными словами, снижая напряжение просто снижаем КПД двигателя.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3897
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 186 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Никита »

А куда ж она денется то? Мощность (механическая) есть скорость совершения работы. Применительно к вращательному вала - произведение момента на обороты. Обороты более-менее постоянны. Электрическая связана через КПД. Изменение скольжения и КПД - далеко не в разы. Да в электрической - второй сомножитель ток, который не останется тем же при снижении напряжения.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):А куда ж она денется то? Мощность (механическая) есть скорость совершения работы.
Во-первых не скорость а количество в единицу времени, и не работы а потребления электрической энергии для совершения этой работы. Во-вторых - а что, электрическая мощность является константой? По этой логике лампы накаливания не должны светить тусклее при снижении напряжения, а должны увеличивать ток потребления чтобы светить так же ярко как и под номиналом. Но отчего-то этого не происходит. Электрическая мощность - это результат совершаемой механической (или иной) работы, помноженной на КПД. Результат, а не причина. Причина - как раз приложенное напряжение, именно оно-то и уменьшается. Тут даже абстрактно получается что Вы не правы, потому что по закону сохранения уменьшив вложения Вы не сможете получить столько же результата, сколько было до уменьшения вложений. Напряжение вызывает протекание тока, ток вызывает появление электромагнитного поля, это поле вызывает появление в роторе противоЭДС, противоЭДС вызывает протекание тока в роторе, ток ротора вызывает появление своего электромагнитного поля, и лишь взаимодействие этих двух полей рождает механический момент, вращающий ротор вместе с валом. В основе всего - напряжение. Ну невозможно его уменьшить, не повлияв на результат. Работы двигатель будет совершать меньше при понижении напряжения (обороты упадут в силу увеличения скольжения), упадёт и нагрузочная способность двигателя, то есть критический момент, он же максимально возможный момент который двигатель способен развить. И лампы будут светить тусклее, совершая меньшую работу, а при некотором напряжении перестанут светить вовсе, а двигатель остановится.
Никита писал(а):Да в электрической - второй сомножитель ток, который не останется тем же при снижении напряжения.
Вот тут и заблуждение. Если обмотки двигателя рассчитаны на 660В 30кВт и соответственно ток 33 ампера, то чтобы сохранить тот же момент на валу при снижении напряжения в корень из трёх раз, следует поднять ток в корень из трёх раз - кажется так? Ан нет. То есть - конечно - да, но автоматически этого не произойдёт, поэтому нет.

Выше формула пускового момента, ток в ней не фигурирует, и он не поднимется в корень из трёх раз только потому что напряжение снизилось - вместо этого пусковой момент снизится, пуск будет более затяжным или двигатель вообще не запустится (так и будет стоять под пусковым током). В рабочем режиме, когда двигатель таки запустился, из-за падения напряжения снизится механическая характеристика (и опять же упадёт развиваемый момент), и если тормозящий момент (т.е. нагрузка) приложен больше критического для новой механической характеристики, то двигатель просто опрокинется. Ток при этом больше не разовьётся. Результатом снижения напряжения является снижение крутящего момента - за счёт этого ток и не превысит номинальный.

Недостаток момента двигатель сам по себе не компенсирует током, нет у него внутри такого регулятора. Чтобы это произошло, сопротивление обмоток должно упасть в корень из трёх раз, само по себе - как Вы себе это представляете? Сопротивление уж точно не зависит ни от напряжения ни от момента ни от тока (медная проволока не работает как варистор). А если бы это даже - гипотетически - случилось бы (ток вырастет при неизменном сопротивлении обмоток), то обмотки двигателя просто сгорят, потому что они рассчитаны на меньший ток - тепловая мощность на них будет выделяться больше расчётной. Защиту двигателя (как и любого потребителя) подбирают под его паспортные данные, стало быть под номинальный ток, т.е. в нашем случае под 33 ампера. Так что защита сработает. А если её завысите - сгорит двигатель.

Обороты при пониженном напряжении под нагрузкой тоже не будут теми же что и под номинальным напряжением - двигатель-то асинхронным не зря называется, его частота вращения не следует за частотой сети, имеет место скольжение, и при снижении напряжения оно увеличится, обороты стало быть упадут - это так же легко видно на механической характеристике.

То что Вы говорите, справедливо для синхронного двигателя, но тоже только до того предела пока момент нагрузки, приложенный к валу, не превысит критический момент новой механической характеристики, и тогда двигатель тоже опрокинется.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Михайло »

hardwareprojectspro писал(а):Это система работает уже давно, никто не знает почему так собрали, но есть версия, что двигатель взят с запасом и чтобы не использовать плавный пуск его включили в звезду (без переключения в треугольник).
Вопрос: что Вы думаете по этому????
Еще раз повторю: судя по-всему двигатель имеет большой запас (по ошибке или специально), но во всяком случае так получилось, что он тянет нагрузку.
Тут наверное вопрос возникает, насколько адекватна защита двигателя, если она была рассчитана (скорее всего) на его длительную работу в треугольнике при напряжении 380 В. СтОит ли бояться?
Ответ: Если сравнивать два варианта - треугольник 380 В (правильный вариант) и звезда 380 В (факт), то:
1. Частота вращения практически одинаковая
2. Нагрузка обеспечивает работу двигателя с одним и тем же крутящим моментом
3. При пуске двигатель в звезде может запускать немного плавнее, дольше, с провалами (характер запуска зависит от нагрузки и ее зависимости от скорости), но при выходе на рабочую скорость двигатели должны работать практически одинаково.
4. Механическая мощность, развиваемая двигателем в рабочем режиме, одинакова в обоих случаях, т.к. частота вращения и крутящий момент одинаковы. Значит то же самое можно сказать про мощность, потребляемую двигателем из сети (электрическая мощность).
5. При включении двигателя в звезду напряжение на обмотках понижено в 1,7 раза. При постоянстве мощности следует делать вывод о том, что ток, потребляемый обмотками, должен увеличиться. Примерно в 1,7 раза, с точностью до изменения косинуса фи, скольжения и т.п.
6. Ток, потребляемый обмотками, увеличивается, но не увеличивается ток, потребляемый двигателем в целом.

Таким образом защита двигателя, рассчитанная на треугольник, не обеспечивает защиту от перегрузки при включении в звезду. Ситуацию спасает лишь тот момент, что двигатель взят с запасом и повышенный ток в обмотках не выше их номинала....... Все работает до поры и времени, пока не заклинит и т.п.....
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3897
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 186 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Никита »

Примерно в 1,7 раза, с точностью до изменения косинуса фи, скольжения и т.п.
Михаил, скольжением здесь пренебрегать нельзя. Если глянете простейшую схему замещения, то увидите что правое сопротивление как раз определяется им. Частота вращения одинаковая будет только синхронная. Дальше с ростом момента на пониженном точка сползет по оси оборотов вниз. И механическая мощность тоже упадет.
Вот тут и заблуждение.
Евгений, это не заблуждение, а взаимное непонимание, плюс у меня голова забита другими мыслями.
Прошу прощения, я невнимательно прочитал начальный пост, не заметил что речь о грохоте. Он обычно работает в составе технологической цепи, оснащенной автоматикой. Статический момент (с определенными допущениями) можно считать постоянным.
А в голове по другим причинам - вентиляторная характеристика нагрузки.
Так вот, я-то имел в виду что ток не увеличится, а уменьшится. И, да, для вентиляторной так и будет. Для грохота - не все так однозначно
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):
Примерно в 1,7 раза, с точностью до изменения косинуса фи, скольжения и т.п.
Михаил, скольжением здесь пренебрегать нельзя. Если глянете простейшую схему замещения, то увидите что правое сопротивление как раз определяется им. Частота вращения одинаковая будет только синхронная. Дальше с ростом момента на пониженном точка сползет по оси оборотов вниз. И механическая мощность тоже упадет.
Вот тут и заблуждение.
Евгений, это не заблуждение, а взаимное непонимание, плюс у меня голова забита другими мыслями.
Возможно, да. Хотя
Никита писал(а):Так вот, я-то имел в виду что ток не увеличится, а уменьшится.
такого я никак не мог предусмотреть :)

Я специально настолько подробно всё объяснил последним постом, что наверное теперь точно договоримся.

Грубо говоря, ответ топикстартеру:
1) всё в порядке, не волнуйтесь.
2) при снижении напряжения электрическая мощность снизится в соответствии с общей формулой для трёхфазной цепи (P=sqrt(3)*U*I*cosФ), а момент развиваемый двигателем снизится пропорционально квадрату снижения напряжения (понизили U вдвое - потеряли момент вчетверо).
3) проектировщик установки всё это рассчитал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

А теперь по порядку
Михайло писал(а):1. Частота вращения практически одинаковая
Нет. Частота снизится в соответствии с изменившейся мех.характеристикой. А если момент на валу превысит критический - частота станет равна нулю.
Михайло писал(а):2. Нагрузка обеспечивает работу двигателя с одним и тем же крутящим моментом
Нет. Двигатель либо сможет развить момент равный приложенному, либо нет.
Михайло писал(а):3. При пуске двигатель в звезде может запускать немного плавнее, дольше, с провалами (характер запуска зависит от нагрузки и ее зависимости от скорости), но при выходе на рабочую скорость двигатели должны работать практически одинаково.
Это при неизменном напряжении. В вопросе случай обратный - подключение неизменно, а напряжение понижено. Как бы совсем разные вещи, вообще.
Михайло писал(а):4. Механическая мощность, развиваемая двигателем в рабочем режиме, одинакова в обоих случаях, т.к. частота вращения и крутящий момент одинаковы.
Чего-чего? :o Первая картинка выше - ни о чём не говорит?
Михайло писал(а):5. При включении двигателя в звезду напряжение на обмотках понижено в 1,7 раза.
По сравнению с чем???
Михайло писал(а):6. Ток, потребляемый обмотками, увеличивается, но не увеличивается ток, потребляемый двигателем в целом.
А это вообще как? :o Ток внутри увеличится, но наружу он не выйдет? Первый закон Кирхгофа не работает?

Михаил, Вы извините за резкую прямоту, но по-моему Вы лажу гоните. Справочник у меня на столе так и лежит (откуда я картинки выдирал), могу сказать какой. Думаю, Вам его нужно прочитать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Михайло »

TEB писал(а):А если момент на валу превысит критический - частота станет равна нулю.
Давай сузим круг поиска - в нашем случае все работает нормально, двигатель тянет нагрузку.
TEB писал(а):Двигатель либо сможет развить момент равный приложенному, либо нет.
Давай сузим круг поиска - в нашем случае все работает нормально, двигатель тянет нагрузку.
TEB писал(а):
Михайло писал(а):5. При включении двигателя в звезду напряжение на обмотках понижено в 1,7 раза.
По сравнению с чем???
Я сравнивал 380 В треугольник (норма) и 380 В звезду (факт). Заметь, напряжение в сети одинаковое, но напряжение на обмотках двигателя разное. Это важно для понимания следующего вопроса:
TEB писал(а):А это вообще как? :o Ток внутри увеличится, но наружу он не выйдет? Первый закон Кирхгофа не работает?
Зато работает закон сохранения энергии. А фишка в том, что если механизм работает нормально при пониженном напряжении и при нормальном напряжении, то значит мощность в обоих случаях одинакова, частота вращения одинакова и крутящие моменты одинаковы.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3897
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 186 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Никита »

Зато работает закон сохранения энергии. А фишка в том, что если механизм работает нормально при пониженном напряжении и при нормальном напряжении, то значит мощность в обоих случаях одинакова, частота вращения одинакова и крутящие моменты одинаковы.
Неа. Я ж писал - тут начинает меняться скольжение. При снижении напряжения мех. характеристика сжимается к оси оборотов. При этом, точка синхронной частоты, естественно остается той же, а вот дальше, от синхронной к критической, характеристика становится мягче. Собственно, точка опрокидывания по оборотам тоже совпадет, отличается моментом. Картинку тут Евгений выкладывал. Насколько - зависит от двигателя. Соответственно, тому же развиваемому моменту будут соответствовать уже меньшие обороты.
По учебникам - снижением питающего напряжения, в определенном диапазоне (от нулевого до критического скольжения) можно регулировать обороты двигателя. На практике - не слышал ни разу.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Универсал »

Никита писал(а):
По учебникам - снижением питающего напряжения, в определенном диапазоне (от нулевого до критического скольжения) можно регулировать обороты двигателя. На практике - не слышал ни разу.
схема стабилизатора частоты вращения асинхронного двигателя переменного тока в магнитофоне «Снежеть 204» (рис. 4.8)
http://scbist.com/audiotehnika/43643-pr ... ofona.html
И даже перключалась 9/19.
Большинство роторов короткозамкнутые, с заливкой пазов алюминием. Исключение – КДП-6-4, имеющий мягкую механическую характеристику и заливку сплавом с большим удельным сопротивлением.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 246 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Михайло »

Друзья, давайте конкретные значения. Мне приводы от магнитофонов в качестве аргументов не приводите ))) У человека двиг 380/660 В, 30 кВт. :))

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Универсал »

Я вам никаких аргументов не приводил. Я лишь показал Никите пример практического применения регулирования скорости асинхронного двигателя напряжением.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 183 раза

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Looker »

Включение звездой (перед отправкой потребителю) наверно стоит рассматривать как защиту от дурака, включай, что на 690, что на 380 - двигатель не сгорит. Далее на объекте включили - работает...

PS. Роль дурака довелось исполнить: БП 120/240 включил на 220 не проверив положение переключателя... :affliction:
В дальнейшем всегда проверял и всегда переключатель был на 240.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 736 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а):Давай сузим круг поиска - в нашем случае все работает нормально, двигатель тянет нагрузку.
Так на этот вопрос давно уже ответили все - всё нормально, нет проблем. А вот в общей теории, в которую первый полез кстати не я, были крупные ошибки, я на них указал.
Универсал писал(а):схема стабилизатора частоты вращения асинхронного двигателя переменного тока в магнитофоне «Снежеть 204» (рис. 4.8)
В кассетном магнитофоне двигатель постоянного тока, это и по схеме видно и так понятно, мощностью копеечной, и питание постоянным током, и регулятор имеется с обратной связью аж. Как это относится к вопросу - ума не приложу. :ges_hmm:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

Re: Пуск и работа двигателя в звезде (690В) на 380В...

Сообщение Универсал »

В кассетном - это да. Но только Снежеть - катушечный, и двигатель там переменного тока, асинхронный. И схема по ссылке приведена именно Снежети, я даже указал - рис. 4.8. Но она там не одна, конечно, есть и от кассетников.
Если что - был счастливым обладателем чего чуда, перетряс его сверху донизу. Даже переделывал привод на частотный, но внутрь так и не установил.
Закрыто

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»