lenze d-31855

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
satrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 21:02
Имя: Азат
Благодарил (а): 10 раз

lenze d-31855

Сообщение satrew »

доброго
столкнулись с проблемой есть частотник lenze d-31855 на 75 кило ватт который нужно ввести в работу частотник б/у и уже запрограммирован не можем сбросить настройки все вводимое сразу же сбрасывается хотим сбросить до заводских настроек и заного настроить прошу помочь в этом вопросе
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

lenze d-31855

Сообщение DemoN9577 »

Защита от записи не включена (пар. С0094)? Если включена, то необходимо знать пароль пользователя.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Аватара пользователя

Автор темы
satrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 21:02
Имя: Азат
Благодарил (а): 10 раз

lenze d-31855

Сообщение satrew »

DemoN9577, а если его нет
Аватара пользователя

DemoN9577
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
Имя: Сергей
Страна: СССР
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 27 раз

lenze d-31855

Сообщение DemoN9577 »

Попробуйте установить в меню All параметр С0002=1

Если не поможет, то лучше задайте вопрос в техподдержку lenze.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Аватара пользователя

Автор темы
satrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 21:02
Имя: Азат
Благодарил (а): 10 раз

lenze d-31855

Сообщение satrew »

DemoN9577, да так и делали но никак не хочет с 0 на 1 переходить
ну проблему как бы решили одним кастылем короче был у нас в наличии старый такой же там силовая сгорела мы программный блок проверили целый переставили просто, там как раз нужные параметры были занесены и как бы работает, но осадочек остался
Ответить