Добрый день!
Преобразователь частоты 8400 StateLine C. Ошибка dF25. Ошибка сброшена, преобразователь продолжает работу. В сообщении, считанном из журнала на дисплей, в строке под чертой номер 001 01-0145-00025.
Техническая поддержка дает консультацию о причинах возникновения этой ошибки такую:
1. Сбой в работе платы управления, вызванной наводками на входы/выходы.
2. Существенные скачки напряжения в шине постоянного тока, приведшие к сбою контроллера силовой платы (также встречается).
С наводками на входы/выходы сложно, но логично, т.к. управление в схеме аналоговое. Будем искать, найдем, напишу.
Прошу поделится опытом насчет скачков напряжения шины постоянного тока, которые другим образом, кроме dF25 не проявляются.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Lenze 8400 StateLine C. Ошибка dF25.
-
- корифей
- Сообщения: 792
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 202 раза
Lenze 8400 StateLine C. Ошибка dF25.
Error Message:
dF25: CU RCOM error
Cause:
Mains switching too frequent.
• Cyclic mains switching every 3 min is permissible.
Remedies:
• After switching the mains 3 times in one minute, there must be a switching pause of 9 min.
• If the problem occurs again, you needs to consult Lenze.
Если на входе ПЧ напряжение не пропадает часто (может там контактор стоит, который 5 раз в минуту включают-выключают) или с напряжением в сети нет проблем, то надо начинать готовиться к тому, что бобику скоро окончательно поплохеет...
Можете во время работы посмотреть параметр С00053 - он показывает как раз напряжение в звене постоянного тока, стабильное там значение держится или нет.
dF25: CU RCOM error
Cause:
Mains switching too frequent.
• Cyclic mains switching every 3 min is permissible.
Remedies:
• After switching the mains 3 times in one minute, there must be a switching pause of 9 min.
• If the problem occurs again, you needs to consult Lenze.
Если на входе ПЧ напряжение не пропадает часто (может там контактор стоит, который 5 раз в минуту включают-выключают) или с напряжением в сети нет проблем, то надо начинать готовиться к тому, что бобику скоро окончательно поплохеет...
Можете во время работы посмотреть параметр С00053 - он показывает как раз напряжение в звене постоянного тока, стабильное там значение держится или нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 15:02
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
Lenze 8400 StateLine C. Ошибка dF25.
Спасибо, Parliament74 !
Скорее всего причина в преобразователе частоты. В шкафу в одной питающей сети еще два таких ПЧ и Альтивар подобных ошибок не показывают. Питающие цепи на ТО проверяются, при первой остановке оборудования проверю повторно.
Скорее всего причина в преобразователе частоты. В шкафу в одной питающей сети еще два таких ПЧ и Альтивар подобных ошибок не показывают. Питающие цепи на ТО проверяются, при первой остановке оборудования проверю повторно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 15:02
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 1 раз
Lenze 8400 StateLine C. Ошибка dF25.
Разобрался видимо.
Напряжение в звене постоянного тока составляет при 75% нагрузке 510-520 В, в журнале большинство линий заняты событием undervoltage DC bus, которое имеет статус "Trouble" и поэтому сбрасывается автоматически. Серия падений напряжения в ЗПТ, скорее всего и вызывает dF25. Время прозевал посмотреть, журнал стер.
Очень выручит любая информация как привязать время журнала к текущему пользуясь только дисплеем.
Напряжение в звене постоянного тока составляет при 75% нагрузке 510-520 В, в журнале большинство линий заняты событием undervoltage DC bus, которое имеет статус "Trouble" и поэтому сбрасывается автоматически. Серия падений напряжения в ЗПТ, скорее всего и вызывает dF25. Время прозевал посмотреть, журнал стер.
Очень выручит любая информация как привязать время журнала к текущему пользуясь только дисплеем.