ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Marmar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 12:15
Имя: Марк
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Благодарил (а): 8 раз

ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором

Сообщение Marmar »

Здравствуйте, друзья!

Писано, что при коммутации асинхронника с ПЧ, рекомендуется фазные жилы пропускать через ферритовые кольца возле борно.

Только вот как подобрать эти кольца, я пока не нашёл.

Кто знает?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором

Сообщение Looker »

Marmar писал(а): 02 дек 2020, 00:02рекомендуется фазные жилы пропускать через ферритовые кольца
Ссылку на документ или копию экрана, где такое рекомендуется.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Marmar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 12:15
Имя: Марк
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Благодарил (а): 8 раз

ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором

Сообщение Marmar »

Здравствуйте. Встречал эту рекомендацию в паспортах на частотники и в статьях, где рассматриваются вопросы снижения помех от ПЧ.
Если поискать в яндексе "преобразователь частоты подключение ферритовые кольца" - 7млн результатов.
Например:
https://euroec.by/article/114
http://knowkip.ucoz.ru/publ/spravochnaj ... /15-1-0-52
http://chistotnik.ru/ems-chastotnogo-pr ... a.html#i-6

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором

Сообщение Ryzhij »

Смысл кольцевого фильтра на проводах ПИТАНИЯ частотника - не дать высокочастотным помехам распространиться по сети. На ОТХОДЯЩИЕ от ЧРП к двигателю провода рекомендуют ставить гасящие гармоники дроссели.
Расчёт этих колец ведут из условий ненасыщения. Материал, из которого делают кольца, специально разработан для фильтров помех, и имеет высокие потери в области ВЧ. Это не феррит для сердечников импульсных тансформаторов.
Проще всего воспользоваться таблицей из каталога производителя кабельных фильтров, в которой для каждого типоразмера указан максимальный ток.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором

Сообщение Boris Parkhomenko »

Marmar писал(а): 02 дек 2020, 00:02 Писано, что при коммутации асинхронника с ПЧ, рекомендуется фазные жилы пропускать через ферритовые кольца возле борно.
Именно возле БРНО? Я чаще встречал рекомендации по установке ферритовых колец на кабель сразу после выходных клемм ПЧ. Если ставить кольца в БРНО, то снижаются только паразитные подшипниковые токи, а если ставить кольца сразу после выходных клемм ПЧ, то это заодно снижает помехи от моторного кабеля. Конечно, кольца по эффективности не сравнить с моторными дросселями, но лучше, чем голый кабель.
Например, у Danfoss размер и количество колец выбираются в зависимости от длины моторных кабелей и напряжения (см. стр. 19)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором

Сообщение alex-tec »

Marmar писал(а): 02 дек 2020, 00:02 Здравствуйте, друзья!

Писано, что при коммутации асинхронника с ПЧ, рекомендуется фазные жилы пропускать через ферритовые кольца возле борно.

Только вот как подобрать эти кольца, я пока не нашёл.

Кто знает?
по вашей же ссылке
Ферритовые кольца могут быть установлены на моторном кабеле со стороны выходных клемм преобразователя частоты (клеммы U, V, W) или в соединительной коробке электродвигателя. Установка ферритовых колец ВЧ - фильтра со стороны клемм преобразователя частоты снижает как нагрузку на подшипники двигателя, так и высокочастотные электромагнитные помехи от кабеля двигателя. При установке непосредственно в соединительной коробке двигателя фильтр синфазных помех снижает только нагрузку на подшипники и не воздействует на электромагнитные помехи от кабеля двигателя. Необходимое количество колец зависит от их геометрических размеров, длины кабеля двигателя и рабочего напряжения преобразователя частоты.
это насчет установки колец в брно

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

ПЧ: Ферритовые кольца перед мотором

Сообщение olexsa »

Boris Parkhomenko писал(а): 02 дек 2020, 12:06 Именно возле БРНО? Я чаще встречал рекомендации по установке ферритовых колец на кабель сразу после выходных клемм ПЧ
Да - да. Любопытства ради стал смотреть в инете. Аналогичные рекомендации (после выходных клемм ПЧ) и здесь, к примеру
https://tehprivod.su/files/informatsiya ... manual.pdf
ПЧ DELTA VFD-EL стр. 18, 151-152.
Ответить