1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сервопривод ESTUN EDC.

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Ol71
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 19:41
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Клин/ Московская область.
Благодарил (а): 1 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Ol71 »

Здравствуйте! Приобрёл сервопривод ESTUN EDC, не получается подключить к приводу PC. При подключении использую:
1. ПО ESView 1.02.
2. Протокол обмена:8N1, скорость обмена: 9600, управление потоком: нет.
3. На приводе ESTUN EDC выставлен ID:0.
4. Подключение ESTUN EDC( расположение контактов сверху вниз) к PC: 2.-------2.
3.-------3.
4.-------5.
Преобразователь интерфейса USB-RS232 исправный. Запускаю программу ESView 1.02:
1. Select mode: Online.
2. Baud ratef: 9600.
3. Device ID range: По умолчанию 1 to 1.
4. Выставляю номер COM PORTа.
Нажимаю Search, появляется строка поиска. После поиска появляется сообщение: Cannot not find any Servo Driver!
(Не могу найти сервопривод!).
Вопрос: Правильно ли я всё делаю? :ges_hmm:
Заранее всем благодарен!
С Уважением, Олег.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Andreyit »

Ol71 писал(а): 09 ноя 2020, 11:17 2. Протокол обмена:8N1, скорость обмена: 9600, управление потоком: нет.
А зайдите в параметр Pn062, по умолчанию там 5, а 5 по мануалу это 8O1 никак не 8N1.
И плюс на панельке есть крутилка от 1 до E, и мануал рекомендует выставить F.

Автор темы
Ol71
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 19:41
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Клин/ Московская область.
Благодарил (а): 1 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Ol71 »

Пробовал и так. Крутилка это ID. В мануале написано что ID равный 0 связывает привод с PC по своему протоколу, который не зависит от от значений параметров Pn60-62.(When the value 0 is selected as the panel shaft number of EDC servo drive, then servo drive is able to communicate with the panel operator and PC via the company’s internal protocol, which has nothing to do with the communication parameters Pn060, Pn061 or Pn062.). Попробую сегодня ещё раз. В программе ESView Device ID range: Поставить 1 to 255? Спасибо за информацию.
С Уважением Олег.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Andreyit »

И еще дополнение. Откуда взяли "ПО ESView 1.02" когда на офф сайте минимум "ESView V2.0 Setup"? Если скачали ESView ETS IR V1.02 Setup, то как б немного не то.

Автор темы
Ol71
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 19:41
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Клин/ Московская область.
Благодарил (а): 1 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Ol71 »

Andreyit писал(а): 09 ноя 2020, 15:05 И еще дополнение. Откуда взяли "ПО ESView 1.02" когда на офф сайте минимум "ESView V2.0 Setup"? Если скачали ESView ETS IR V1.02 Setup, то как б немного не то.
Извините опечатался ПО ESView 1.03. Там тоже есть поддержка EDC. Спасибо. Попробую с ESView V2.0. В программе ESView Device ID range: Поставить 1 to 255?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Andreyit »

Ol71 писал(а): 09 ноя 2020, 15:27
Andreyit писал(а): 09 ноя 2020, 15:05 И еще дополнение. Откуда взяли "ПО ESView 1.02" когда на офф сайте минимум "ESView V2.0 Setup"? Если скачали ESView ETS IR V1.02 Setup, то как б немного не то.
Извините опечатался ПО ESView 1.03. Там тоже есть поддержка EDC. Спасибо. Попробую с ESView V2.0. В программе ESView Device ID range: Поставить 1 to 255?
Если 1.03 эт наверно "ESView ETS CJ V1.03" - так серия же другая ETS, а не EDC. Плюс в мануале написано что надо "ESView" без всяких доп. букв.
Поставьте 1 to 255 - он просканирует просто все адреса. Когда переключатель в F адрес все равно 1 и должен сразу найти. И 8N1 в Pn062 измените или проверьте или вбейте который заводской 8O1 в ESView.

Автор темы
Ol71
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 19:41
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Клин/ Московская область.
Благодарил (а): 1 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Ol71 »

Andreyit писал(а): 09 ноя 2020, 15:44
Ol71 писал(а): 09 ноя 2020, 15:27
Andreyit писал(а): 09 ноя 2020, 15:05 И еще дополнение. Откуда взяли "ПО ESView 1.02" когда на офф сайте минимум "ESView V2.0 Setup"? Если скачали ESView ETS IR V1.02 Setup, то как б немного не то.
Извините опечатался ПО ESView 1.03. Там тоже есть поддержка EDC. Спасибо. Попробую с ESView V2.0. В программе ESView Device ID range: Поставить 1 to 255?
Если 1.03 эт наверно "ESView ETS CJ V1.03" - так серия же другая ETS, а не EDC. Плюс в мануале написано что надо "ESView" без всяких доп. букв.
Поставьте 1 to 255 - он просканирует просто все адреса. Когда переключатель в F адрес все равно 1 и должен сразу найти. И 8N1 в Pn062 измените или проверьте или вбейте который заводской 8O1 в ESView.
Спасибо. Поставлю ESView V2.0 и сделаю всё как Вы написали:в диспетчере устройств ( параметры порта: 9600;8O1;управление потоком: нет.). Адрес на сервоприводе ESTUN EDC : F.

Автор темы
Ol71
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 19:41
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Клин/ Московская область.
Благодарил (а): 1 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Ol71 »

Только что попробовал, всё равно не связывается.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Andreyit »

Вариант попробовать другую версию тип ESView V3.2.9 Setup. Или попробовать общаться по модбас. Отправить в com порт посылку из примеров. Еще можно переключить Pn062 на любой rtu.

Автор темы
Ol71
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 ноя 2020, 19:41
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Клин/ Московская область.
Благодарил (а): 1 раз

Сервопривод ESTUN EDC.

Сообщение Ol71 »

Привод б/у , возможно дохлый порт.(MAX3232). Я не могу переключить Pn62, т.к не могу связаться с приводом.
Ответить