1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Время хода привода AUMA

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение VADR »

Добрый день.
Есть электропривод AUMA, установленный на поворотном клапане (угол поворота 90 градусов). Шильда с привода:
IMG_20201009_142824_scale.jpg
Надо определить время полного хода клапана (от 0 до 90 градусов). Провести натурный эксперимент не можем до окончания отопительного сезона. На шильде выбита скорость вращения 32 оборота в минуту. Но не может же он реально с такой скоростью вращаться? Это получается полный оборот примерно за 2 секунды. Время хода нужно для настройки ПИД-регулятора, им управляющего. Реально получилось добиться более-менее стабильной работы при времени поворота на 90 градусов порядка 10 секунд.
Так уж получилось, что привод заменили, а нам сообщить забыли (схема включения не изменилась, вот и решили, что не надо :) ).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение Универсал »

Я это понимаю как обороты в минуту. У вас - 32.
На образце - 11.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение olexsa »

А редуктор есть? На нем тоже должен быть шильдик, с обозначением передаточного числа.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1254
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 211 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение Универсал »

Настройка редуктора.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение olexsa »

VADR писал(а): 18 окт 2020, 22:19 Так уж получилось, что привод заменили, а нам сообщить забыли
А какой привод стоял изначально?
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение VADR »

olexsa писал(а): 19 окт 2020, 01:34 А какой привод стоял изначально?
Изначально в этом месте был седельный клапан с приводом МЭО, время хода было 25 секунд.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение Boris Parkhomenko »

VADR писал(а): 18 окт 2020, 22:19 На шильде выбита скорость вращения 32 оборота в минуту. Но не может же он реально с такой скоростью вращаться?
Привод как раз таки может.
olexsa писал(а): 18 окт 2020, 23:02 А редуктор есть? На нем тоже должен быть шильдик, с обозначением передаточного числа.
Присоединяюсь к вопросу. Привод с 32 об/мин без редуктора на поворотном регулирующем клапане - не верю в такое. А вот если клапан запорный ...

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение olexsa »

Интересно, чем всё таки все закончилось. Не праздное любопытство. Для знаний. Имеется в эксплуатации аналогичный механизм - поворотный кран на 90 градусов и привод AUMA.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение VADR »

Пока не закончилось, а приостановилось :). Всё никак времени не хватает до объекта добраться. Когда возникли проблемы, экспериментально подобрали время хода 10 секунд, при котором автомат ведёт себя адекватно. Будет посвободнее со временем - доберусь, посмотрю на редуктор.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Время хода привода AUMA

Сообщение Looker »

VADR писал(а): 19 ноя 2020, 16:00экспериментально подобрали время хода 10 секунд
AUMA разная бывает, с которой сталкивался (Auma Norm) - время хода было 16 секунд.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу