1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ABB ACS880 - экстренный останов AFE1

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
shephard
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 янв 2020, 10:50
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

ABB ACS880 - экстренный останов AFE1

Сообщение shephard »

Доброго дня, коллеги! Управляем приводом по Profibus, через стандартные функции STEP7 - SFC14 и SFC15. Наш преобразователь частоты (далее привод) управляет механизмом вертикального перемещения, условно скажем лифт. Привод работает в безэнкодерном режиме, так как нет у нас платы энкодера для привода. Сигналы с энкодера заведены на сименовский модуль счета FM - и наш механизм работает как позиционер, по програмным позициям. Нулевую точку (нулевую скорость) удерживаем при помощи удержания постоянным током. Так вот привод работает длительное время может окколо суток, а потом останавливается, и записывает в истории ошибок экстренный останов AFE1 - при этом данный момент сопровождается нарастанием тока до предельного значения, установленного в параметре 30.17. Но при все этом. привод не останавливается по ошибке превышения тока и не пишет ее в память, а пишет AFE1. Саму команду OFF2 на экстренный останов, в привод мы не посылаем естественно. Вопрос как и почему она формируется?
Аватара пользователя

elenelan
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 11:18
Имя: Мисстика
Страна: РФ

ABB ACS880 - экстренный останов AFE1

Сообщение elenelan »

Добрый день
А какое у вас значение 21.05=? В нем и задается от чего срабатывает остановка AFE1
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»