1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Curr93 »

Здравствуйте уважаемые коллеги!

Прошу подсказать навскидку (просто хочу предварительно все оценить, а далее уже копать самостоятельно):

1. Можно ли организовать с помощью одного этого ПЧ переключение задания от потенциометра (в местном режиме) на задание с RS-485 (в дистанц режиме) при помощи встроенных средств (вх/вых) в ПЧ ? Я с разбегу пока что понял, что переключение возможно, но с встроенной панели управления, а мне необходимо переключать режим с переключателя Мест/Дист, установленного в схеме управления ПЧ.

2. Нужно ли дополнительное устройство типа Реле протока для отключения двигателя насоса для выполнения рекомендации от завода изготовителя: "для обеспечения достаточного охлаждения электродвигателя насосный агрегат должен работать в рабочем диапазоне, подача агрегата не должна снижаться более чем на 20% от номинальной. Поэтому рекомендуется установить датчик (реле) потока жидкости, который будет отключать электродвигатель насосного агрегата при снижении подачи ниже рабочего уровня".

3. Можно ли запрограммировать ПЧ так, чтобы при работе от потенциометра (в местном режиме) и при работе от RS-485 давление на выходе из скважины поддерживалось при помощи встроенного ПИ регулятора?

4. Нужен ли тормозной резистор для такой схемы управления ПЧ ?

Глубина погружения насоса ЭЦВ (17 кВт) примерно 35 метров, требуемое поддерживаемое давление 3...4 кгс/см2.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Serex »

2. На скважном насосе все четко - зависимость потока от давления. Надо отслеживать максимальное давление и выключать при превышении.

4. В насосе обычно стоит обратный клапан. Насос назад не вращается при остановке. Соответственно рекуперировать нечего. Резистор не нужен.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Curr93 »

Serex писал(а): 25 сен 2019, 12:41 На скважном насосе все четко - зависимость потока от давления. Надо отслеживать максимальное давление и выключать при превышении.
Я полагаю, что это можно запрограммировать с помощью ПЧ или все-таки необходимо некое программируемое реле, например, Сименс Лого ? Другими словами, можно ли запрограммировать средствами ПЧ отслеживание этого максимального давления?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Serex »

Вы лучше поставьте вопрос, "а зачем нужен ПЧ на скважном насосе?"

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Curr93 »

Serex писал(а): 26 сен 2019, 06:40 Вы лучше поставьте вопрос, "а зачем нужен ПЧ на скважном насосе?"
Спасибо конечно, но договор на внедрение уже заключен :ges_hmm:
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2091
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Поблагодарили: 174 раза

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Serex »

Curr93 писал(а): 26 сен 2019, 05:39 Другими словами, можно ли запрограммировать средствами ПЧ отслеживание этого максимального давления?
Пока ждете ответа на вопрос, могли бы уже мануал перелопатить на этот частник. Я то уж точно не буду этого делать. Я бы заложил в проект ТРМ202, а частотник запускал по дискретному сигналу. Ибо зачем усложнять? потом эти частотники снимут с производства и придется городить какой-то огород, чтобы заменить.

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Curr93 »

Serex писал(а): 26 сен 2019, 16:23
Спасибо! Лопатим конечно!

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение alex-tec »

Serex писал(а): 26 сен 2019, 06:40 Вы лучше поставьте вопрос, "а зачем нужен ПЧ на скважном насосе?"
ПЧ на скважинном насосе очень даже нужен, если он работает с переменным расходом (осуществляет водоснабжение поселка например). Только совершенно непонятно, зачем в качестве источника задания использовать потенциометр или RS485. Датчик давления после насоса в качестве ОС ПИ регулятора и постоянная уставка! Это умеют все частотники. С реле расхода я бы тоже не стал ничего городить, просто ограничил бы мин. скорость частотника. Кстати, уже пару лет у меня ЭЦВ работает именно в таком режиме (на поселок) - все довольны

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Curr93 »

alex-tec писал(а): 27 сен 2019, 06:32 Только совершенно непонятно, зачем в качестве источника задания использовать потенциометр или RS485.
Спасибо! Планируются режимы "Местный/Дистанционный", в местном было бы наверное лучше покрутить потенциометром "уставку" на скорость (хотя я знаю про то, что можно дискретными входами регулировать скорость), а в дистанционном - "уставка" или задание хотелось бы регулировать с RS-485, чтобы диспетчер мог в небольших пределах менять давление воды. Конечно запланирован и датчик давления, но сами понимаете для ПИ регулятора этого мало и необходимо что-то подать на вход SP (это и будет та самая уставка-задание)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение alex-tec »

Curr93 писал(а): 27 сен 2019, 06:51 но сами понимаете для ПИ регулятора этого мало и необходимо что-то подать на вход SP
Ту что-то не понял. Обычно сформировать канал задания, канал управления. Если в качестве задания выбран AI ОС ПИ то ничего больше не надо. Подал сигнал пуск и вперед.

Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Curr93 писал(а): 27 сен 2019, 06:51 Планируются режимы "Местный/Дистанционный", в местном было бы наверное лучше покрутить потенциометром "уставку" на скорость
А от подобных опций я стараюсь воздерживаться, если хочется спокойно спать. Чем меньше возможностей оставляешь персоналу, тем реже, в конечном итоге, они беспокоят. Да, возможность изменения уставки по RS485 это не плохо, все остальное от лукавого ИМХО

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение ZuElecRu »

В качестве уставки можно использовать и фиксированную величину. Переключать уставки и их источники также можно настроить цифровыми входами. Ограничение по мин. скорости обязательно. У нас, на пример 25 Гц, Расходомер нужен если нет мониторинга уровня воды в скважине , на пример, кондуктометрического датчика, электрода, закрепленного на трубе, чуть выше насоса. Ну и можно использовать расходомер на выходе скважины, ведь наверняка стоит или будет стоять для налоговой. Правда он может быть чисто механическим...

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Curr93 »

ZuElecRu писал(а): 27 сен 2019, 09:02 нет мониторинга уровня воды в скважине , на пример, кондуктометрического датчика, электрода, закрепленного на трубе, чуть выше насоса.
А вот этого не предусмотрено сейчас! :o Чем грозит его отсутствие?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение alex-tec »

Curr93 писал(а): 27 сен 2019, 09:27 Чем грозит его отсутствие?
Сухой ход не идет на пользу насосам

Автор темы
Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение Curr93 »

alex-tec писал(а): 27 сен 2019, 09:55 Сухой ход не идет на пользу насосам
Справедливая мысль. Тем не менее, с другой стороны - у ПЧ серии AQUA FC202 есть некая встроенная защита от сухого хода... Это совершенно точно и повсюду рекламируется :ext_book:

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

По работе с ПЧ AQUA FC202 и скважинным насосом ЭЦВ

Сообщение alex-tec »

Curr93 писал(а): 27 сен 2019, 11:03
alex-tec писал(а): 27 сен 2019, 09:55 Сухой ход не идет на пользу насосам
Справедливая мысль. Тем не менее, с другой стороны - у ПЧ серии AQUA FC202 есть некая встроенная защита от сухого хода... Это совершенно точно и повсюду рекламируется :ext_book:
Ну да, как докурите руководство по программированию, поделитесь...
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»