1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Электропривод запорно-регулирующего клапана

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
RomanGx48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 13:49
Имя: Романыч
Страна: Казахстан
город/регион: Усть-Каменогорск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение RomanGx48 »

Подскажите пожалуйста! Мне необходимо электрифицировать продувочную задвижку на котлоагрегате и я хочу использовать запорно-регулирующий клапан с электродвигателем в комплекте. Я так понял там стоят однофазные электродвигателя и не могу понять, как подключить его в систему автоматизации, чтобы были команды "открыть", "закрыть" и сигнализация "открыто", "закрыто"! Нужно какое-то дополнительное оборудование для этого или же необходимо придумывать особую электросхему? С 3х фазным всё понятно, просто отправляешь управляющие сигналы в реверсивную схему, а тут как это реализовать?
PS: нашёл вот такую схему, может её попробовать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение dtv »

В документах на понравившийся Вам клапан в комплекте с электроприводом должны быть документы, содержащие рекомендуемую схему включения электропривода. Сигнализация в них обычно сделана через концевые выключатели и может коммутировать напряжение, гальванически не связанное с напряжением силового питания электропривода, т.е. Вы можете подавать на линию сигнализации напряжение постоянного тока (24 В, 27 В и пр.).
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение alex45 »

А не проще купить клапан с трёхфазным приводом?

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение ZuElecRu »

Надо бы добавить в схему концевички, а то у Вас стоп только по кнопке, а то получается нажал. отвлекся, контактор встал на самопитание, задвижка дошла до конца и уперлась, далее либо автомат вырубится, либо механика сломается. Если концевики не планируете использовать, уберите контакты самопитания контакторов, и замените кнопку стоп на кнопку с фиксацией.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение rwg »

RomanGx48 писал(а): 17 июл 2019, 11:58 Мне необходимо электрифицировать продувочную задвижку на котлоагрегате и я хочу использовать запорно-регулирующий клапан с электродвигателем в комплекте.
У КЗР в паспорте есть схема подключения, обычно на один вывод подали ~220В - он открывается, подали на другой - он закрывается. Останавливается - на конечниках. А ещё иногда для продувки используют высокотемпературные двухпозиционные электромагнитные клапана, может быть это окажется вам оптимальнее.

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение ZuElecRu »

alex45 писал(а): 17 июл 2019, 14:07 А не проще купить клапан с трёхфазным приводом?
по мне, с точки зрения схемы управления никакой разницы

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение alex-tec »

dtv писал(а): 17 июл 2019, 13:12 гальванически не связанное с напряжением силового питания электропривода, т.е. Вы можете подавать на линию сигнализации напряжение постоянного тока (24 В, 27 В и пр.).
А почему такие ограничения?
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение keysansa »

ZuElecRu писал(а): 17 июл 2019, 14:38 Надо бы добавить в схему концевички, а то у Вас стоп только по кнопке, а то получается нажал. отвлекся, контактор встал на самопитание, задвижка дошла до конца и уперлась
У КЗР обычно внутрисхемное отключение двигателя собственными концевиками.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Электропривод запорно-регулирующего клапана

Сообщение dtv »

Ограничения прописаны в документации на электропривод. Там обычно указываются максимальные ток и амплитуда напряжения, которые способны "переварить" концевики. Указанные мной величины напряжения чаще всего используются для целей сигнализации, но можно использовать любые другие, соответствующие документации на электропривод.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»