• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

ПЧ Delta CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы, электропривод и прочее
Закрыто

Автор темы
HWAK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 11 июл 2015, 11:51
Имя: Чирков Илья Сергеевич
Благодарил (а): 2 раза

ПЧ Delta CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение HWAK » 06 июл 2018, 08:58

Добрый день. Прошу подсказать, возможно ли получить доступ к изменению настроек 12й группы параметров (параметры управления насосами и вентиляторами) по Modbus?

В группы с 0 по 9 получить доступ получается, а в 12ю нет. Такое впечатление, что к заводской прошивке ПЧ добавили стороннюю опцию по управлению насосами, а сетевых регистров к ним не сделали.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10403
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 149 раз
Поблагодарили: 197 раз
Контактная информация:

ПЧ Delta CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение Jackson » 09 июл 2018, 22:08

HWAK писал(а):
06 июл 2018, 08:58
а сетевых регистров к ним не сделали
Или не описали их в основном документе.
А производитель в ответ на Ваш вопрос об этом что-то говорит?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3970
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 131 раз
Поблагодарили: 237 раз

ПЧ Delta CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение Ryzhij » 10 июл 2018, 04:23

Топик-стартеру уже ответили на этот вопрос на форуме Delta.
http://www.delta-forum.ru/viewtopic.php ... 756#p11756
Смысл в том, что Dec12=Hex0С.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
HWAK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 11 июл 2015, 11:51
Имя: Чирков Илья Сергеевич
Благодарил (а): 2 раза

ПЧ Delta CP2000 доступ к 12й группе параметров по Modbus

Сообщение HWAK » 11 июл 2018, 06:20

Спасибо за ответы. Да, вопрос уже решен.

Закрыто

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»