Как лучше заложить систему, чтоб сохранялась возможность запуска в режиме дистанции по цифровой шине, и оставалась возможность переключения системы на полностью ручной режимм и соответственно отрабатывать кнопками.
Оборудование - насосы. Разной очень мощности.
Хотел использовать специальные кнопочные посты Siemens, как пример КР8.
Но непонятно как быть при отключении контроллера или при потере связи.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Посты управления усполнительными устройствами
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Посты управления усполнительными устройствами
Нет ни одного ответа потому, что не указано самое главное - какого контроллера, какими устройствами.
Во-1-х кнопочный пост может быть цифровым (физические кнопки с выходом на интерфейс). Во-2х в каждый момент времени пост управления должен быть только один (за исключением аварийного и возможно штатного останова).
Решение зависит от самого железа, что оно умеет - тем и пользоваться. Если по классике то нужен переключатель постов "местный/дистанционный", местное кнопочное управление можно не отключать (соответственно переключатель не ставить) только в том случае, если приняты меры к исключению случайного оперирования местным постом (крышки на кнопки, кнопки за дверью на замке и т.д.). Это не так давно обсуждалось.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Посты управления усполнительными устройствами
Куча вариантов. Определяется, в первую очередь, технологией и требованиями к безопасности. 5я, кажется, глава ПУЭ "Электрические машины и механизмы".
Я бы ставил ключ переключения режима.
Я бы ставил ключ переключения режима.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Посты управления усполнительными устройствами
Если вы решились на такое техническое решение, то делайте только кнопочное управление. Похоже вам не нужна автоматика. Зачем вы себя мучаете? Автоматика требует планирования бюджета на ремонт и запасные части, а вы не готовы к этому морально.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Посты управления усполнительными устройствами
Да будут там обычные посты с переключателями. Просто есть народ который не хочет. Видите ли слишком много проводов.
Будет именно так, куча проводов и дорого. Это ж автоматика.
Будет именно так, куча проводов и дорого. Это ж автоматика.