Регулирование положения шибера с помощью МЭО

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
RomanGx48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 13:49
Имя: Романыч
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение RomanGx48 » 13 май 2019, 14:12

Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, мне надо с помощью МЭО регулировать шибер дымососа. Для этого выбрал МЭО-40/25-0,25ЦА2-99 с блоком управления, который подключаю к ПЛК154 по сети RS-485. Но немного не пойму схемы, которые дают для МЭО. Получается все задания для регулирования МЭО программируются программно(открыть,закрыть,открыто,закрыто) идут по RS-485
Безымянный.png
На ПЛК154 2 клеммы для подключения RS-485, а тут их 4. Как подключить?
дальше...
Безымянный1.png
, где А3-пускатель бесконтактный реверсивный, А2 блок питания. Вот написано "К регулирующему устройству, это же по идее, в данном случае, двигатель МЭО? А что тогда такое прямоугольник "МЭО-99"? И для чего "А2", если МЭО и БД питаются 220В? Или же "Регулирующее устройство" это и есть "ПЛК154"? Вообще не понятно...
PS: :thankyou: и очень надеюсь на вашу помощь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

dtv
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Имя: Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение dtv » 13 май 2019, 14:51

Видимо, под "регулирующим устройством", подключаемым к А3, понимается устройство управляющей логики (см. приложение В) прилагаемого руководства.
http://www.zeim.ru/production/docs/d/10180.pdf
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Автор темы
RomanGx48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 13:49
Имя: Романыч
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение RomanGx48 » 13 май 2019, 16:16

dtv писал(а):
13 май 2019, 14:51
Видимо, под "регулирующим устройством", подключаемым к А3, понимается устройство управляющей логики
смотрел уже это руководство и пришёл к выводу что к "А3" необходимо подключать что-то типа ТРМ-12...


Автор темы
RomanGx48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 13:49
Имя: Романыч
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение RomanGx48 » 14 май 2019, 07:42

Неужели никто не сталкивался с подключением МЭО?) :ges_hmm:


MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 60 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение MaksimNT » 14 май 2019, 08:09

RomanGx48 писал(а):
13 май 2019, 14:12
... выбрал МЭО-40/25-0,25ЦА2-99 с блоком управления, который подключаю к ПЛК154 по сети RS-485. Но немного не пойму схемы, которые дают для МЭО. Получается все задания для регулирования МЭО программируются программно(открыть,закрыть,открыто,закрыто) идут по RS-485
НЕТ. только положение передает БД-2-ОС-220 по RS-485 и требует отдельного электропитания 220 В.

смотреть 2 лист
http://www.zeim.ru/production/cat/list/ ... 240913.pdf

или лист 51
http://www.zeim.ru/production/docs/d/bd.pdf

Для управления двигателем МЭО нужна схема пускателей реверсивных или ПБР.

Если управлять желаете по RS-485, то БД-2-ОС-220 излишен, а нужен например ПБР-3ИР-ХХ-С
смотреть лист 100
http://zeim.ru/production/docs/d/pbr-3ir.pdf


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 676
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 44 раза

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение rwg » 14 май 2019, 08:10

RomanGx48 писал(а):
14 май 2019, 07:42
Неужели никто не сталкивался с подключением МЭО?) :ges_hmm:
Наверное никто не сталкивался с подключением МЭО по RS485. Видел МЭО с однофазными и трёхфазными двигателями, управляемые двумя и тремя логическими сигналами, уровни напряжения 380, 220 и 24В 50Гц. С управлением по RS485 - не видел ни разу


MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 60 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение MaksimNT » 14 май 2019, 09:18

rwg писал(а):
14 май 2019, 08:10
RomanGx48 писал(а):
14 май 2019, 07:42
Неужели никто не сталкивался с подключением МЭО?) :ges_hmm:
Наверное никто не сталкивался с подключением МЭО по RS485. Видел МЭО с однофазными и трёхфазными двигателями, управляемые двумя и тремя логическими сигналами, уровни напряжения 380, 220 и 24В 50Гц. С управлением по RS485 - не видел ни разу
Не зависимо от исполнительного механизма (в том числе и МЭО) много решений по блокам управления или реверсивным пускателям с контролем и управлением по Modbus-RTU (RS485).

... а, если посмотреть лист 100
http://zeim.ru/production/docs/d/pbr-3ir.pdf


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 676
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 44 раза

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение rwg » 14 май 2019, 09:55

MaksimNT писал(а):
14 май 2019, 09:18
... а, если посмотреть лист 100 http://zeim.ru/production/docs/d/pbr-3ir.pdf
то можно увидеть, что электромагнитный тормоз МЭО (клемма 4 электропривода) никуда не подключен.


MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 60 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение MaksimNT » 14 май 2019, 10:47

rwg писал(а):
14 май 2019, 09:55
MaksimNT писал(а):
14 май 2019, 09:18
... а, если посмотреть лист 100 http://zeim.ru/production/docs/d/pbr-3ir.pdf
то можно увидеть, что электромагнитный тормоз МЭО (клемма 4 электропривода) никуда не подключен.
Выберите ПБР с тормозом или реализуйте внешней цепью
Решений множество.. или религия не позволяет порыться на сайте производителя ?

Заказной код на листе 4, примеры на листах 6 и 7 в
http://www.abselectro.com/upload/iblock ... 8afda6.pdf


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 676
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 44 раза

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение rwg » 14 май 2019, 11:28

MaksimNT писал(а):
14 май 2019, 10:47
Выберите ПБР с тормозом или реализуйте внешней цепью
Решений множество.. или религия не позволяет по рыться на сайте производителя ?
Лично меня на все случаи жизни устраивает единственное решение - два твердотельных реле и МЭО 220В с механическим тормозом. Но иногда Заказчик или Поставщик МЭО подкладывают в последний момент свинью в виде МЭО 220В с электромагнитным тормозом. Для последнего случая всегда держу про запас третье твердотельные реле.


Автор темы
RomanGx48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 13:49
Имя: Романыч
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение RomanGx48 » 15 май 2019, 06:57

MaksimNT писал(а):
14 май 2019, 08:09

Спасибо большое! Извините, не могли бы посмотреть схемку и сказать правильно ли я мыслю
Безымянный4.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 05:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 60 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение MaksimNT » 15 май 2019, 07:52

RomanGx48 писал(а):
15 май 2019, 06:57
Извините, не могли бы посмотреть схемку и сказать правильно ли я мыслю
НЕТ. не допустимые решения....

1.
на ПБР-3ИМ управляющие сигналы подозреваю должны быть 24VDC а не 220 VAC (x1:7...x1:9)
В приведенном рисунке, пока не безопасно для оборудования
Своим решением - только фазу привели :shock:

2.
На источники питания ПБР-3ИМ подключение встречного напряжения (x1:11, x1:10 и x2:3, x2:4) - приведет к поломке оборудования
У Вас свой БП, источники питания ПБР-3ИМ можно не задействовать.

3.
Нужно больше сигналов приводить в контроллер и правильно подключить провода к ПБР-3ИМ (x2:5...x2:10)


4.
Выходной сигнал от 4 до 20 ма в котором cсвыше 18 VDC подключен к RS485 в котором максимальыное допустимое значение до 7 VDC.
Ток послали в интерфейс - приведет к поломке оборудования. :shock:


5.
Не помню по 1ПЛК154, точно подключение к нему не достаточное и пригодное. :ges_slap:


Автор темы
RomanGx48
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 мар 2019, 13:49
Имя: Романыч
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 1 раз

Регулирование положения шибера с помощью МЭО

Сообщение RomanGx48 » 15 май 2019, 08:41

MaksimNT писал(а):
15 май 2019, 07:52
блин...видать еще не проснулся...действительно фигню накуралесил :|
Буду искать подходящий контроллер, спасибо!!!!!!!

Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»