Добрый день, коллеги.
Киповец я начинающий, прошу помочь.
Позиционер Burkert Side Control 1067 не работает в автоматическом режиме, в ручном режиме работает.
Добрался до платы позиционера, а там диод 2-сторонний 1.5KE30CA выкушен или сам отпал (вряд ли), или с завода так было.
Фото прилагаю.
Теперь думаю, надо ли его менять-восстанавливать или причина в другом?
Ведь его же не просто так выкусили, наверное?
- обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
- не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- дублирование сообщений приравнивается к спаму
- за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
- рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях
Позиционер Burkert Side Control 1067
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
- Имя: Виктор
Позиционер Burkert Side Control 1067
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 12429
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 300 раз
- Поблагодарили: 535 раз
Позиционер Burkert Side Control 1067
Три провода на плату явно не на заводе припаяли
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 705
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 75 раз
Позиционер Burkert Side Control 1067
Этот диод на работу никак не влияет, до тех пор пока не возникнет импульс перенапряжения свыше 30 вольт. Вот от этого он и защищает устройство. Прозвоните его, возможно, он своё жизненное предназначение уже выполнил, вот его и списали в расход.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 дек 2020, 12:09
- Имя: Виктор
Позиционер Burkert Side Control 1067
Добрый день.
Да, диод неисправен (звонится мультиметром в обе стороны - КЗ), поэтому и выкусили его скорей всего. Но проблема осталась. Со слов знающих людей были проблемы с электропитанием на оборудовании до этого. Может еще что-нибудь вышло из строя, будем искать дальше.
Да, диод неисправен (звонится мультиметром в обе стороны - КЗ), поэтому и выкусили его скорей всего. Но проблема осталась. Со слов знающих людей были проблемы с электропитанием на оборудовании до этого. Может еще что-нибудь вышло из строя, будем искать дальше.