• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

F.A.Q. по измерительным преобразователям (TAS, TAC, TAV, MTR)

Закрыто

Полезен ли этот материал?

ДА
0
Голосов нет
НЕТ
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 0

Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 12553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 307 раз
Поблагодарили: 541 раз

F.A.Q. по измерительным преобразователям (TAS, TAC, TAV, MTR)

Сообщение Jackson »


Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 12553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 307 раз
Поблагодарили: 541 раз

1. Утерян пароль доступа к настройкам преобразователя MTR-3

Сообщение Jackson »

Если забыт, утерян, или случайно задан пароль доступа к настройкам преобразователя MTR-3, то производитель может выслать резервный (BACKUP) пароль, если Вы сообщите ему точный тип и серийный номер преобразователя, а также вразумительно объясните зачем Вам это надо. Лучше обратиться в ближайшее региональное представительство, в России это ф. ДВК-электро (ссылка).

Если Вы знаете пароль, но хотите отключить парольную защиту, то в настройках безопасности для обоих уровней доступа нужно задать пароль "AAAA" (4 латинские буквы без кавычек) - в этом случае парольная защита отключается.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 12553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 307 раз
Поблагодарили: 541 раз

2. Не удаётся подключиться к преобразователю MTR утилитой M-

Сообщение Jackson »

Эта проблема может возникнуть, если неизвестны параметры, на которые настроен интерфейс преобразователя (скорость, чётность, кол-во стоп-бит, slave-адрес). Если подключение компьютера к преобразователю выполняется по USB, то значащим является только slave-адрес. Если же подключение по RS-485 - важны все параметры.

Утилита M-SET имеет средства решения этой проблемы.
Для начала, нужно убедиться в том что в утилите выбран правильный номер COM-порта для подключения. В случае когда преобразователь подключен по USB, то в диспетчере устройств Windows он будет отображён в разделе COM и LPT портов как Measuring Device - его номер порта и следует задать в утилите M-SET.
Затем необходимо просканировать все ModBUS-устройства на выбранном порту. Сканирование производится на разных скоростях с разными параметрами формата данных (кол-во стоп-бит и чётность), по мере обнаружения устройств они будут добавляться в отображаемый список со всеми параметрами их подключения. По окончании сканирования нужно указать в настройках M-SET (там же где выбирали номер порта на предыдущем шаге) все параметры, которые обнаружены при сканировании, указать нужный адрес. После этого M-SET подключается к этому преобразователю.
[+] скриншот утилиты M-SET
MTR port scan.png
Порт USB-преобразователя не работает в том случае, если на преобразователь подано питание. Именно поэтому порт USB расположен на задней стенке прибора - к нему нельзя получить доступ, не сняв преобразователь с DIN-рейки, а для этого придётся отключить от него провода. Если нужно подключение по USB, то убедитесь в том что вспомогательное питание преобразователя отключено.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Закрыто

Вернуться в «Общие вопросы»