Вопрос по работе М-логике:

Необходимо сформировать 1 на дискретный выход по условию достижения температуры охлаждающей жидкости 40 градусов.
Сигнал с аналогово датчика 4-20 мА. Возможно ли? Похоже М-логика работает только с дискретами.

М-логика GC-1f

Добавлено: 24 авг 2016, 16:00
Jackson
DAR писал(а): Похоже М-логика работает только с дискретами.
Не "похоже" а "точно". Значит и надо работать с дискретными переменными.
Заводите одну из аварий по температуре (привязанную к входу 4-20 мА) на 40 градусов, назначайте ей нужное реле в обоих выходах аварии, включаете автоквитирование, отключаете все блокировки. Далее настраиваете тип этого реле "LIMIT" (по-русски "УПРАВЛЕНИЕ") для того чтобы не было аварийного сообщения. И никакой м-логики не надо. Картинки тут: viewtopic.php?t=6221#p70390

Только имейте в виду, что никакого гистерезиса нет, будет дребезг. Чтобы был гистерезис надо использовать две аварии и м-логику.

А Вам зачем? Не подогревом часом управляете? Если да то есть же готовая функция подогрева с гистерезисом.

М-логика GC-1f

Добавлено: 25 авг 2016, 04:58
DAR
Спасибо за ответ.
Данный сигнал необходим для подключения нагрузки. GC-1F управляет Дизелем, а нагрузку подключает Fastwell.

М-логика GC-1f

Добавлено: 25 авг 2016, 05:03
DAR
Предоставленный вами вариант как раз подходит. Большое спасибо!

М-логика GC-1f

Добавлено: 25 авг 2016, 12:50
Jackson
DAR писал(а): Данный сигнал необходим для подключения нагрузки.
Такая готовая функция тоже есть. :) Параметр 6360. Если его включить, то автомат генератора будет включаться только по достижении заданной (в этом же параметре) температуры.

Отправлено спустя 16 минут 58 секунд:
У меня такое ощущение что Вы Fastwel'ом дублируете некоторые функции GC-1F. :)