1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

GC-1F, автоматический тест ДГУ

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
VALERON
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2021, 15:56
Имя: Валерий Снурницын
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

GC-1F, автоматический тест ДГУ

Сообщение VALERON »

Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помочь решить следующую проблему:
есть ДГУ с панелью GC-1F AMF,как на этой панели реализовать возможность автоматического пуска в определенные интервалы времени(например пуск каждый вторник в 10.00,период работы 20 мин)
Владелец утверждает что данная функция была реализована и ДГУ успешно запускалась.
Покопавшись в панели не смог разобраться как это сделать,сил хватило лишь на то,чтобы сбросить интервалы ТО.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

GC-1F, автоматический тест ДГУ

Сообщение Jackson »

VALERON писал(а): 21 окт 2021, 10:31 Владелец утверждает что данная функция была реализована и ДГУ успешно запускалась.
Правильно утверждает. Функция штатная потому что, описана в справочнике разработчика: выбирается тип теста (полный или сокращённый) и время работы в тестовом режиме.

А для автоматического запуска теста готового средства нет, но можно сделать. А готового средства нет потому что это небезопасно: мало ли человек нагнулся под агрегат отвертку достать или масло померить, и тут бац - тест запускается. Поэтому штатно - только кнопкой или д.входом, или по интерфейсу командой (что тоже не очень-то безопасно). Нештатно - можно довольно легко это сделать. Но сначала крепко подумайте, а зачем оно Вам надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
VALERON
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2021, 15:56
Имя: Валерий Снурницын
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск

GC-1F, автоматический тест ДГУ

Сообщение VALERON »

Добрый день!
Можете поделиться инструкцией по активации данной функции.
ДГУ установлены в блок-контейнеры и являются аварийными источниками ЭЭ доя жилых домов.Доступ в БК ДЭС ограничен,поэтому нет оснований переживать за безопасность.
Владельцу принципиально важно чтобы эта функция была реализована.
Я при попытке разобраться где активируется тестовый запуск так и не смог понять где и как это можно запрограммировать.
Буду благодарен если вышлите инструкцию или поможете разобраться.
Заранее благодарю!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

GC-1F, автоматический тест ДГУ

Сообщение Jackson »

VALERON писал(а): 23 окт 2021, 20:01 Я при попытке разобраться где активируется тестовый запуск так и не смог понять где и как это можно запрограммировать.
Кнопку нажать.
Инструкций не существует, кроме документации, а она и так вся в сети.

Смотрите М-Логику, команды, только там это можно сделать. И не во всех версиях прошивки, как я выяснил недавно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить