1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Закрыто

Автор темы
Vlad_13rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:40
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Саранск

Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2

Сообщение Vlad_13rus »

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, генератор 150кВт, с пультом GC-1F/2 можно перепрограммировать на отработку сигналов запуска AMF и Remote start одновременно?
В данный момент генератор в режиме АВР (AMF). К данному генератору планируется подключение дополнительного потребителя, от которого можно получить только сигнал удаленного запуска.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17477
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2

Сообщение Jackson »

Доброе!

Задачу не совсем понял (точнее - совсем не понял).

В режиме АВТО контроллер не воспринимает команды "старт" и "стоп" при AMF, но должен воспринимать команду "Автостарт" (уточните это в справочнике разработчика). Возможно, это то что нужно. В режиме ПОЛУ-АВТО контроллер не отработает исчезновение сети и не воспринимает "Автостарт", но воспринимает команды "старт" и "стоп"

Можно использовать режим не AMF а LTO (перевод нагрузки) - в нём контроллер сеть видит, но на пропадание не реагирует, а при команде "Автомтарт" ДГ запустится, отключит сеть и примет нагрузку. Это всё в АВТО естественно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Vlad_13rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:40
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Саранск

Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2

Сообщение Vlad_13rus »

Здравствуйте.
Постараюсь пояснить. От одного генератора требуется обеспечить резервирование электроснабжения двух обособленных зданий.
От первого здания (исходного) проложены два кабеля до генератора(входящий и исходящий 4*150). АВР встроен в шкаф Генератора.
От второго здания проложен силовой (4*150) и контрольный (5*1,5), по которому можно подать команду на запуск.
Вот собственно и проблема: Как заставить контроллер отрабатывать и AMF и Remote start.

Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
Есть предварительное решение:
Один луч нагрузки отрабатывается по контролю сети (AMF) а другой активируем по сигналу AMF test function (номер 7040).
Сработает такая логика?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17477
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2

Сообщение Jackson »

Решение.

Почитать документацию, понять, работает ли команда "автостарт" в режиме AMF АВТО. Если работает, то подавать внешнюю команду на этот вход, но помнить что тогда отключится сеть и включится ВГ, то есть сеть пропала на втором здании, а на питание от ДГ перейдут оба здания (мощности ДГ хватит?)

Если не работает, и вообще второй вариант - держать контроллер в режиме LTO АВТО. Настроить сетевые защиты на предупреждение или на limit, можно применить автоквитирование этих защит. И в М-Логике создать примерно такую логику: ЕСЛИ Mains Fail ИЛИ дискретный вход (куда подключён сигнал на запуск) ТО автостарт. Произойдёт то же самое - ДГ запустится, ВС отключится и ВГ включится и будет оставаться в таком состоянии (оба здания перейдут на ДГ) до тех пор, пока не восстановится сеть И не пропадёт внешний сигнал.

Третий вариант - обратиться в техподдержку на [email protected] и Ваше крайнее сообщение туда и отправить в качестве вопроса, приложив файл настроек с контроллера.

Ну или ещё вариант, это уж совсем грубо - держать контроллер в ПОЛУ-АВТО и М-Логикой навертеть весь этот алгоритм. Наименее предпочтительный вариант, ибо наиболее кривой и сложный для понимания (Ваш сменный механик там сходу не разберётся если что-то пойдёт не так, и пока он будет разбираться - оба здания без света будут сидеть).
Vlad_13rus писал(а): 16 авг 2021, 12:53 другой активируем по сигналу AMF test function
Такая логика сработает, но сигнал AMF TEST импульсный, ЕМНИП. ДГ запустится, ВС отключится, ВГ включится, поработает заданное время (в настройках), затем всё вернётся в исходное, и плевать что команда на запуск продолжает висеть. Это ЕМНИП, лучше документацию почитать, там на русском и всё очень хорошо расписано. В любом случае, AMF Test я бы не использовал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Vlad_13rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:40
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Саранск

Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2

Сообщение Vlad_13rus »

Здравствуйте.
Спасибо за совет. Изучив документацию, стало ясно что функция AMF и сигнал Автостарт равноценные параллельные ветки одного алгоритма (в режиме Авто - опрашиваются оба случая).
Кстати различие сигналов Автостарт и AMF Test лишь в продолжительности теста (выставляя 0 - получаем равноценные варианты).

Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
И еще...
Jackson писал(а): 17 авг 2021, 19:58 питание от ДГ перейдут оба здания (мощности ДГ хватит?)
Как вариант прописать в пульте GC-1F/2 два ВГ через М-логику, по принципу кто заказал, тот и получает питание от ДГУ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17477
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2

Сообщение Jackson »

Vlad_13rus писал(а): 19 авг 2021, 22:29 Как вариант прописать в пульте GC-1F/2 два ВГ
Этого я вообще не понял. GC-1F - контроллер одиночной машины, двух ВГ быть не может. Наверное, можно придумать способ блокировки включения ВГ и затем щелкать другим д.выходом, но это очень криво - не дай RND что-то пойдет не так и включатся оба либо не включится ни один.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Vlad_13rus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 авг 2021, 19:40
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Саранск

Совмещение различных сигналов запуска GC-1F/2

Сообщение Vlad_13rus »

Здравствуйте.
Jackson писал(а): 17 авг 2021, 19:58 Почитать документацию, понять, работает ли команда "автостарт" в режиме AMF АВТО
В результате практических опытов стало очевидно, что "автостарт" в режиме "AMF Авто" не срабатывает совсем, не смотря на алгоритм в документации. Решением стало применение входного сигнала "AMF test" (7040 длительность 0). Блоки АВР вынесли в электрощитовые зданий. Встроенный АВР генератора перекроили под коммутатор нагрузки (фактически - два ВГ, каждый со своим алгоритмом коммутации.) В принципе можно было не заморачиваться с дополнительной коммутацией, но добились каскадного подключения нагрузки. Система уже в работе. Тему можно закрывать. Спасибо.