Подключение UPort 1130 к GC-1F.

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
skuter_911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Магадан

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение skuter_911 »

Добрый день! Подскажите где можно скачать нормальное ПО для удалённого мониторинга ДЭС с контроллером GC-1F, UPort 1130 я уже приобрёл осталось скачать ПО. За ранее спасибо!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17482
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Понятие "нормальное ПО" очень растяжимое. ПО для какого устройства, что хотите видеть в нём, насколько (метров, километров) удалённый мониторинг, какой канал связи и т.д.?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение stesl »

Дак а вообще не факт, что там, допустим Modbus цепанешься. Самый удачный случай - если есть ПО самого производителя. Отдельное окошечко, обычно дублирующее панель.
Ну бывает и открытое адресное поле и даже с таблицей адресов... Не отрицаю )))
Лишь сказал о том, что может оказаться ;)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17482
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение Jackson »

stesl писал(а): 25 июл 2019, 12:41 Самый удачный случай - если есть ПО самого производителя.
Вячеслав, Вы с GC-1F работали? И вообще с DEIF.

Отправлено спустя 2 часа 26 минут 48 секунд:
Давайте дождемся для начала ответов автора, потому что сразу несколько готовых решений есть под рукой, но вопрос не понятен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1002
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 87 раз
Поблагодарили: 126 раз

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение stesl »

Jackson писал(а): 25 июл 2019, 15:20 Вячеслав, Вы с GC-1F работали? И вообще с DEIF
Возможно поторопился ) Но вот с всякими разными ДЭС и компрессорами и пр локальными установками - обычно не везло.

Автор темы
skuter_911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Магадан

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение skuter_911 »

Подключаюсь к ДЭС с контроллером GC-1F, расстояние примерно от ПК до ДЭС 200-300 метров, нужен банальный контроль за давлением масла, температурой, уровень топлива обороты, в таком роде. Подключился с помощью Uport 1130 и софтом Utility Software 3, но эта утилита мне не сильно подходит так как она больше заточена под контроль и управление самого генератора а не двигателя, в ней впринципе почти всё есть но не всё и очень неудобно организовано. Подскажите какое есть решение для этой задумки.

За ранее спасибо!!!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17482
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Под такую задачу могу предложить сразу 4 разных решения. :)

1. Вместо ПК применить сенсорную панель, врезать её в пульт/стол, связать с контроллером по RS-485 ModBUS. Эти панели есть с готовым софтом, остаётся только подключить и задать Slave-адрес контроллера: https://dvk-electro.ru/12scada/touchpanels.html
Их ставят в помещения охраны (например) чтобы охранник, далёкий от техники, в случае чего смог как минимум сообщить что случилось, а как максимум и предпринять какие-то действия (топливо, например, долить).

2. Можно применить и ПК со СКАДА системой, лицензия на одно устройство стОит недорого. Возможно даже есть такие готовые проекты. Минус решения в том, что нужен ПК с ИБП, и неизбежно персонал на этом ПК будет заниматься посторонними делами. https://dvk-electro.ru/12scada/dms.html

3. GSM-мониторинг. На контроллер ставится GSM-модем (антенна должна быть на улице), данные отправляются в облако в интернет. Следить за станцией можно со смартфона, планшета или компьютера в любой точке, где есть интернет. К стоимости модема добавляется абонентская плата за обслуживание аккаунта и расходы на саму связь (если СИМ-карту берёте нашу, то платы за расходы не будет). Минус решения в том, что нужна устойчивая сотовая связь, плюс в том что не надо прокладывать 300 метров кабеля, и следить за станцией могут сразу несколько человек независимо друг от друга: https://dvk-electro.ru/12scada/servis-webdata-live.html

4. Дополнительная панель оператора AOP-2. Это небольшая панель, имеющая 16 светодиодных индикатора, 8 кнопок и встроенный зуммер. Индикаторы настраиваются на свечение нужным из трёх цветом, зуммер тоже настраивается, кнопки тоже могут быть настроены на любые команды, например квитирование, запуск, останов. Плюс решения - вандалозащищённость и простота, эту панель трудно сломать как показывает практика, разве что молотком по ней колотить. Все настройки хранятся в контроллере, а панель сегодня может быть, завтра может не быть. Её можно устанавливать даже на улице. Минус решения - Вы не увидите никаких измерений, то есть увидите например что напряжение в норме или не в норме, а сколько оно в вольтах - это не посмотреть (но это и не всегда надо). Выглядеть может, например, так (надписи делаются пользователем):

Изображение

Нет под рукой хороших фото. :(

И для всех этих решений, Moxa UPORT Вам не понадобится (а зачем он Вам, кстати?). Опции RS-485 ModBUS и поддержка AOP-2 есть сейчас во всех контроллерах GC-1F. Их не было в очень старых контроллерах, так что если в Вашем контроллере их нет - я бы задумался о его замене, т.к. срок службы скорее всего истёк и он может выйти из строя.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
skuter_911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Магадан

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение skuter_911 »

ПК и персонал есть, так ка этот ПК находится в диспетчерской откуда следят за всем остальным а ДЭС это ещё один пункт наблюдения, панели не хотелось бы. Спасибо. Будем дальше думать.

BraS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 10:27
Имя: Сергей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение BraS »

У вас есть ПК, есть Moxa. Список регистров известен.
Попробуйте поставить простейшую SCADA и ОPC-сервер. На небольшое количество тэгов ПО будет либо бесплатным, либо очень недорогим. Хотя, я бы поставил самую дешёвую и простую панель ( SE GXU, ОВЕН СПКхх, Seg. Trim, или что-то аналогичное ).

Автор темы
skuter_911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Магадан

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение skuter_911 »

Спасибо!!!
Буду покупать сенсорную панель оператора.
Что такое Slave-адрес контроллера или где его посмотреть и где задавать?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17482
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение Jackson »

skuter_911 писал(а): 03 авг 2019, 03:52 Что такое Slave-адрес контроллера или где его посмотреть и где задавать?
Адрес контроллера на шине ModBUS. Посмотреть и задавать в настройках контроллера (с дисплея недоступно, нужен софт и кабель). ДЕфолтный (с завода) адрес 1, скорость 9600 бод.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
skuter_911
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Магадан

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение skuter_911 »

кабель Uport или сервисный?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17482
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

Подключение UPort 1130 к GC-1F.

Сообщение Jackson »

Стоп! У Вас есть Uport и работает USW - через USW Вы сможете это настроить.
Имелся в виду сервисный кабель от GC-1F.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»