- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Модератор: специалисты DEIF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Добрый день! Подскажите где можно скачать нормальное ПО для удалённого мониторинга ДЭС с контроллером GC-1F, UPort 1130 я уже приобрёл осталось скачать ПО. За ранее спасибо!
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Добрый день!
Понятие "нормальное ПО" очень растяжимое. ПО для какого устройства, что хотите видеть в нём, насколько (метров, километров) удалённый мониторинг, какой канал связи и т.д.?
Понятие "нормальное ПО" очень растяжимое. ПО для какого устройства, что хотите видеть в нём, насколько (метров, километров) удалённый мониторинг, какой канал связи и т.д.?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Дак а вообще не факт, что там, допустим Modbus цепанешься. Самый удачный случай - если есть ПО самого производителя. Отдельное окошечко, обычно дублирующее панель.
Ну бывает и открытое адресное поле и даже с таблицей адресов... Не отрицаю )))
Лишь сказал о том, что может оказаться ;)
Ну бывает и открытое адресное поле и даже с таблицей адресов... Не отрицаю )))
Лишь сказал о том, что может оказаться ;)
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Вячеслав, Вы с GC-1F работали? И вообще с DEIF.
Отправлено спустя 2 часа 26 минут 48 секунд:
Давайте дождемся для начала ответов автора, потому что сразу несколько готовых решений есть под рукой, но вопрос не понятен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 94 раза
- Поблагодарили: 136 раз
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Возможно поторопился ) Но вот с всякими разными ДЭС и компрессорами и пр локальными установками - обычно не везло.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Подключаюсь к ДЭС с контроллером GC-1F, расстояние примерно от ПК до ДЭС 200-300 метров, нужен банальный контроль за давлением масла, температурой, уровень топлива обороты, в таком роде. Подключился с помощью Uport 1130 и софтом Utility Software 3, но эта утилита мне не сильно подходит так как она больше заточена под контроль и управление самого генератора а не двигателя, в ней впринципе почти всё есть но не всё и очень неудобно организовано. Подскажите какое есть решение для этой задумки.
За ранее спасибо!!!
За ранее спасибо!!!
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Добрый день!
Под такую задачу могу предложить сразу 4 разных решения. :)
1. Вместо ПК применить сенсорную панель, врезать её в пульт/стол, связать с контроллером по RS-485 ModBUS. Эти панели есть с готовым софтом, остаётся только подключить и задать Slave-адрес контроллера: https://dvk-electro.ru/12scada/touchpanels.html
Их ставят в помещения охраны (например) чтобы охранник, далёкий от техники, в случае чего смог как минимум сообщить что случилось, а как максимум и предпринять какие-то действия (топливо, например, долить).
2. Можно применить и ПК со СКАДА системой, лицензия на одно устройство стОит недорого. Возможно даже есть такие готовые проекты. Минус решения в том, что нужен ПК с ИБП, и неизбежно персонал на этом ПК будет заниматься посторонними делами. https://dvk-electro.ru/12scada/dms.html
3. GSM-мониторинг. На контроллер ставится GSM-модем (антенна должна быть на улице), данные отправляются в облако в интернет. Следить за станцией можно со смартфона, планшета или компьютера в любой точке, где есть интернет. К стоимости модема добавляется абонентская плата за обслуживание аккаунта и расходы на саму связь (если СИМ-карту берёте нашу, то платы за расходы не будет). Минус решения в том, что нужна устойчивая сотовая связь, плюс в том что не надо прокладывать 300 метров кабеля, и следить за станцией могут сразу несколько человек независимо друг от друга: https://dvk-electro.ru/12scada/servis-webdata-live.html
4. Дополнительная панель оператора AOP-2. Это небольшая панель, имеющая 16 светодиодных индикатора, 8 кнопок и встроенный зуммер. Индикаторы настраиваются на свечение нужным из трёх цветом, зуммер тоже настраивается, кнопки тоже могут быть настроены на любые команды, например квитирование, запуск, останов. Плюс решения - вандалозащищённость и простота, эту панель трудно сломать как показывает практика, разве что молотком по ней колотить. Все настройки хранятся в контроллере, а панель сегодня может быть, завтра может не быть. Её можно устанавливать даже на улице. Минус решения - Вы не увидите никаких измерений, то есть увидите например что напряжение в норме или не в норме, а сколько оно в вольтах - это не посмотреть (но это и не всегда надо). Выглядеть может, например, так (надписи делаются пользователем):
Нет под рукой хороших фото. :(
И для всех этих решений, Moxa UPORT Вам не понадобится (а зачем он Вам, кстати?). Опции RS-485 ModBUS и поддержка AOP-2 есть сейчас во всех контроллерах GC-1F. Их не было в очень старых контроллерах, так что если в Вашем контроллере их нет - я бы задумался о его замене, т.к. срок службы скорее всего истёк и он может выйти из строя.
Под такую задачу могу предложить сразу 4 разных решения. :)
1. Вместо ПК применить сенсорную панель, врезать её в пульт/стол, связать с контроллером по RS-485 ModBUS. Эти панели есть с готовым софтом, остаётся только подключить и задать Slave-адрес контроллера: https://dvk-electro.ru/12scada/touchpanels.html
Их ставят в помещения охраны (например) чтобы охранник, далёкий от техники, в случае чего смог как минимум сообщить что случилось, а как максимум и предпринять какие-то действия (топливо, например, долить).
2. Можно применить и ПК со СКАДА системой, лицензия на одно устройство стОит недорого. Возможно даже есть такие готовые проекты. Минус решения в том, что нужен ПК с ИБП, и неизбежно персонал на этом ПК будет заниматься посторонними делами. https://dvk-electro.ru/12scada/dms.html
3. GSM-мониторинг. На контроллер ставится GSM-модем (антенна должна быть на улице), данные отправляются в облако в интернет. Следить за станцией можно со смартфона, планшета или компьютера в любой точке, где есть интернет. К стоимости модема добавляется абонентская плата за обслуживание аккаунта и расходы на саму связь (если СИМ-карту берёте нашу, то платы за расходы не будет). Минус решения в том, что нужна устойчивая сотовая связь, плюс в том что не надо прокладывать 300 метров кабеля, и следить за станцией могут сразу несколько человек независимо друг от друга: https://dvk-electro.ru/12scada/servis-webdata-live.html
4. Дополнительная панель оператора AOP-2. Это небольшая панель, имеющая 16 светодиодных индикатора, 8 кнопок и встроенный зуммер. Индикаторы настраиваются на свечение нужным из трёх цветом, зуммер тоже настраивается, кнопки тоже могут быть настроены на любые команды, например квитирование, запуск, останов. Плюс решения - вандалозащищённость и простота, эту панель трудно сломать как показывает практика, разве что молотком по ней колотить. Все настройки хранятся в контроллере, а панель сегодня может быть, завтра может не быть. Её можно устанавливать даже на улице. Минус решения - Вы не увидите никаких измерений, то есть увидите например что напряжение в норме или не в норме, а сколько оно в вольтах - это не посмотреть (но это и не всегда надо). Выглядеть может, например, так (надписи делаются пользователем):
Нет под рукой хороших фото. :(
И для всех этих решений, Moxa UPORT Вам не понадобится (а зачем он Вам, кстати?). Опции RS-485 ModBUS и поддержка AOP-2 есть сейчас во всех контроллерах GC-1F. Их не было в очень старых контроллерах, так что если в Вашем контроллере их нет - я бы задумался о его замене, т.к. срок службы скорее всего истёк и он может выйти из строя.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
ПК и персонал есть, так ка этот ПК находится в диспетчерской откуда следят за всем остальным а ДЭС это ещё один пункт наблюдения, панели не хотелось бы. Спасибо. Будем дальше думать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 02 авг 2019, 10:27
- Имя: Сергей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 13 раз
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
У вас есть ПК, есть Moxa. Список регистров известен.
Попробуйте поставить простейшую SCADA и ОPC-сервер. На небольшое количество тэгов ПО будет либо бесплатным, либо очень недорогим. Хотя, я бы поставил самую дешёвую и простую панель ( SE GXU, ОВЕН СПКхх, Seg. Trim, или что-то аналогичное ).
Попробуйте поставить простейшую SCADA и ОPC-сервер. На небольшое количество тэгов ПО будет либо бесплатным, либо очень недорогим. Хотя, я бы поставил самую дешёвую и простую панель ( SE GXU, ОВЕН СПКхх, Seg. Trim, или что-то аналогичное ).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Спасибо!!!
Буду покупать сенсорную панель оператора.
Что такое Slave-адрес контроллера или где его посмотреть и где задавать?
Буду покупать сенсорную панель оператора.
Что такое Slave-адрес контроллера или где его посмотреть и где задавать?
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Адрес контроллера на шине ModBUS. Посмотреть и задавать в настройках контроллера (с дисплея недоступно, нужен софт и кабель). ДЕфолтный (с завода) адрес 1, скорость 9600 бод.skuter_911 писал(а): ↑03 авг 2019, 03:52 Что такое Slave-адрес контроллера или где его посмотреть и где задавать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 04 дек 2018, 00:09
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Магадан
-
- администратор
- Сообщения: 17583
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1653 раза
Подключение UPort 1130 к GC-1F.
Стоп! У Вас есть Uport и работает USW - через USW Вы сможете это настроить.
Имелся в виду сервисный кабель от GC-1F.
Имелся в виду сервисный кабель от GC-1F.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.