Добрый день!
В инструкции GC-1 сказано:
"Схема контроля рабочей скорости (выбирается пользователем)
o Вход переменного тока зарядного генератора (зажим W)
o Дискретный вход (D+)
o Частота генератора
o Давление масла"
Как изменить схему контроля скорости? В настоящее время установлен контроль по входу переменного тока зарядного генератора, а хотели бы сделать по давлению масла.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Сигнал "Работа" в GC-1
Модератор: специалисты DEIF
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Сигнал "Работа" в GC-1
Ищите параметр "тип сигнала работа", предположительно 6172 но лучше посмотреть в документации.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз