1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроллер GC-1F

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

При подключении утилиты USW 3 часть параметров недоступно, хотя настройка параметра открывается. Почему не понятно и ни где не описано
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

В официальную поддержку обращались?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

Спасибо! Разобрался сам, тольковозник вопрос - как настроит реле 3-4 в настройках оно нигде не присутствует
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

Зависит от версии ПО контроллера. В старых это реле не имеет настроек.
В официальной техподдержке точнее подскажут.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

Большое спасибо! Подскажите можно ли считать в файл все настройки целиком. Пакетное чтение выдает ошибку.

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Может есть способ считаь по частям, но все настройки.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

neborskiysergey писал(а): 24 сен 2018, 19:41 Пакетное чтение выдает ошибку
Какую именно? Покажите скриншот, а также какая у Вас версия утилиты?

Отправлено спустя 2 часа 7 минут 56 секунд:
neborskiysergey писал(а): 24 сен 2018, 19:41 Может есть способ считаь по частям, но все настройки
Есть - читать все настройки одну за другой в один и тот же открытый файл, но это криво и странно, потому что в утилите всё с этим в порядке (проверил на живом контроллере).

Пришлите хотя бы то что удалось прочитать (с неполными настройками).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

Утилита DEIF utility software - 3.43.1 Удалось скачать только параметры и конфигурацию входов/выходов ито последнее со второго раза.

Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ошибку пакетной загрузки сброшу завтра. Просто я думал есть какой-то ньюанс при загрузке
Вложения
Новый точечный рисунок (3).bmp
Новый точечный рисунок (2).bmp

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

Может чтото в настройках Modbus
Modbus comm ID - 1
Modbus comm speed -9600
Modbus comm mode- RTU
Modbus comm error - 10
Подключение через RS-485
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

Сергей, Вам никто не сможет помочь, если Вы не будете отвечать на те вопросы, которые Вам задают. Нужно посмотреть получившиеся параметры и что за ошибка.

Отправлено спустя 2 часа 18 минут 42 секунды:
Каким образом Вы подключаетесь к контроллеру? Если сервисный кабель то какой (RS-232 или USB)? Если другим способом то через какой преобразователь?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

К контроллеру подключен через адаптер USB-RS485. Настойки в предыдущем сообщении. Отключил загрузку журналов и вот что удалось закачать Ошибка
Вложения
Новый точечный рисунок.bmp
Новый точечный рисунок.bmp (241.86 КБ) 2814 просмотров
Назарово20.usw
(58.38 КБ) 129 скачиваний
Назарово20.usw
(58.38 КБ) 125 скачиваний
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

1. В присланных файлах есть абсолютно все настройки контроллера. Чтение и сохранение происходит нормально.
Скриншот 2018-09-26 23.08.39.png
Скриншот 2018-09-26 23.08.39.png (12.88 КБ) 2811 просмотров
2. Уберите обратный слэш из названия файла/папки - это системный символ. Совершенно нормально что Windows не может сохранить этот файл, и это только журналы а не настройки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

Ошибку такую он выдает сам, я не ввожу никакого адреса. Большое вам спасибо за помощь! Без журналов обойдемся, только жалко отсутствуют неисправности и состояние входов/выходов. (Живу далеко и мне могли бы пересылать для анализа)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

neborskiysergey писал(а): 27 сен 2018, 09:15 Ошибку такую он выдает сам, я не ввожу никакого адреса.
Перед началом чтения утилита Вас спрашивает, куда сохранить файл. Это не она выбирает, а человек.
neborskiysergey писал(а): 27 сен 2018, 09:15 Без журналов обойдемся, только жалко отсутствуют неисправности и состояние входов/выходов.
В журналах неисправности и сохранены. А актуальные состояния входов-выходов никуда и не могут быть сохранены. Но ничто не мешает открыть в утилите вкладку "входы/выходы" и сделать скриншот.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

Перед началом чтения утилита Вас спрашивает, куда сохранить файл. Это не она выбирает, а человек." Я и начал с того что без отключения журнала утилита ничего не спрашивает, а сразу выдает

Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Эта проблема меня и озадачила
Вложения
Новый точечный рисунок.bmp
Новый точечный рисунок.bmp (241.86 КБ) 2718 просмотров

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение agent_serg »

Я не в теме, но попробовал бы исключить кириллицу из имён папок и файлов
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

neborskiysergey писал(а): 02 окт 2018, 18:06 Я и начал с того что без отключения журнала утилита ничего не спрашивает, а сразу выдает
Всё верно. Пытается открыть последнее место сохранения, когда-то кто-то этим местом уже пользовался.
С русскими буквами проблем нет.
После ошибки выберите другое имя файла, из имени просто уберите обратный слэш - это спецсимвол ОС.

Здесь не утилита глючит, а операционная система запрещает утилите доступ по такому пути. Если файл уже такой создан и открыт - просто выполните "сохранить как" с другим именем или переименуйте его из проводника.

Если ничего из этого не помогает - сообщите, поговорим с программистами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

Адрес сохранения D:\Шкаф управления дизельгенератором\Назарово20.usw. Остальное дописано самой системой. Файла с именем : Назарово20_CG-1F/2_270918_log.xls не сушествует., так же не существует файла с именем CG_1F/2_270918_log.xls. Я считал что его пытается создать утилита. В пятницу попробую еще.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

Как результаты?
neborskiysergey писал(а): 03 окт 2018, 19:42Я считал что его пытается создать утилита.
Не представляю, откуда USW может "придумать" слово "Назарово".
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Никита »

А откуда лезет путаница с прямыми и обратными слэшами? Вы USW случаем, не из под линукса запустить пытаетесь? Так там с доступом к файлам совсем другая история.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

Коллеги, стоп! Я нашел проблему в утилите USW.
Для чтения - просто не читайте пока журналы (их есть возможность получить другим способом). Рапортую программистам.

Отправлено спустя 38 минут 54 секунды:
Но всё-таки я добавлю что лучше обращаться в официальную техподдержку. Там эта проблема была бы найдена максимум за половину раб.дня, а здесь факультативом я догадался о ней спустя вот сколько времени.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроллер GC-1F

Сообщение Jackson »

Проблема подтверждена, она в самой USW. Рассчитываю что будет исправлена в следующем релизе. пока что просто не надо читать журналы при пакетной работе - журналы можно прочитать из вкладки "журналы" и также сохранить в excel, если это требуется.
Проблема касается только контроллера GC-1F.
[+]
Причина, честно говоря, даже смешная. Ну что ж, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поправят
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
neborskiysergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 сен 2018, 16:33
Имя: Неборский Сергей
Страна: Россия
город/регион: Красноярский край

Контроллер GC-1F

Сообщение neborskiysergey »

Большое спасибо! Так теперь и пользуюсь. Методом проб сам дошел читать без журналов.