Программирование М-Логики в конроллерах DEIF

Сообщение DimkaK » 13 авг 2019, 11:13

Доброго дня, коллеги.
Столкнулся с необходимостью перепрограммировать AGC-245. Но не вполне понимаю смысл некоторых веток М-Логики. Доступная сопроводительная документация о возможности ввода в контроллер дополнительной логики содержит только ознакомительную информацию, справка ПО рассчитана на опытного пользователя. Есть ли что-то более информативное? Если нет, то прошу помочь осмыслить условия и результат следующих веток:
1. вход: "CAN: команда 13 активна" И-НЕ "Сеть: ВС17 Включен"......выход: "не используется";- значит ветка не работает? Что такое ВС17, к какому терминалу привязано?

2. вход: " Логика: Истина".......выход: "виртуальное событие 1";- откуда берётся "Истина"? В иных ветках она не прописана ни операндом ни результатом.

3. вход: "Управление: С Р>3" ИЛИ-НЕ "виртуальное событие 2" И "виртуальное событие 3".......выход: " виртуальное событие 3"; - операнды "Управление"- команды от оперативного персонала или параметры контроллера? "С Р>3"- это "перегрузка по мощности 3"? Логика этой ветки: "виртуальные события 2 и 3" параллельны (или) "С Р>3"? Или логику ветки понимать нужно: параллельные события (или)"С Р>3", "виртуальное событие 2" И (последовательное) "виртуальное событие 3"?

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10814
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 168 раз
Поблагодарили: 295 раз
Контактная информация:

Программирование М-Логики в конроллерах DEIF

Сообщение Jackson » 13 авг 2019, 12:09

DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
справка ПО рассчитана на опытного пользователя
Всё верно. С электричеством и энергетикой шутки плохи.
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
Есть ли что-то более информативное?
Да. На сайте производителя www.deif.com и на сайте представительства в России www.dvk-electro.ru
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
1. вход: "CAN: команда 13 активна" И-НЕ "Сеть: ВС17 Включен"......выход: "не используется";- значит ветка не работает?
Ветка работает (если включена) но ничего не делает. Выход в никуда. Кто-то начал писать и не дописал.
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
Что такое ВС17
Выключатель сетевой на контроллере с ID 17
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
к какому терминалу привязано?
К контроллеру с ID 17, входы положения см.в руководстве по монтажу (или на тыльной стороне контроллера), выходы управления см. там же. Но лучше использовать готовые события "ВС включён" и "ВС отключён".
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
вход: " Логика: Истина".......выход: "виртуальное событие 1";- откуда берётся "Истина"?
Это логическая 1. Т.е. условие всегда выполняется. Вирт.событие 1 активно постоянно.
[+]
откуда берётся истина... истина - она неизменна, она просто есть. :)
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
вход: "Управление: С Р>3" ИЛИ-НЕ "виртуальное событие 2" И "виртуальное событие 3".......выход: " виртуальное событие 3"
Разбираем по порядку.
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
Управление: С Р>3
Достигнут порог защиты P> номер три (третья защита). Это условие сработает, даже если защита отключена.
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
НЕ "виртуальное событие 2"
вирутальное событие 2 не активно
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
виртуальное событие 3
виртуальное событие 3 активно
DimkaK писал(а):
13 авг 2019, 11:13
выход: " виртуальное событие 3"
В итоге, когда срабатывает третья уставка P> и нет вирт.события 2 - вирт.событие 3 включается и встаёт на самоподхват, оно будет отключено когда станет активным вирт.событие 2 И перестанет быть активным порог мощности третьей уставки P>


У Вас последняя версия USW ? Если нет, то рекомендую обновиться.