Уважаемые коллеги здравствуйте.
Поставил новый системный блок в операторскую и подключил 2 монитора к ним.
Видеокарта на системном блоке Nvidia quadro k600 с двумя выходами - display port и DVI, в комплекте еще есть переходник display port на DVI
Схема подключения мониторов :
1ый монитор: от сис. блока DIsplay port выход- переходник display port на DVI - переходник DVI на HDMI- HDMI кабель 10м - Переходник HDMI на DVI и монитор
2 ой монитор: DVI выход - переходник DVI на VGA - кабель VGA 10м - на вход VGA Монитора
Теперь собственно проблема: включается все нормально - оба, потом работаешь сам по себе тухнет 1ый монитор (пишется на мониторе Going to sleep) и остается только 2ой монитор, который через VGA подсоединен.
Смотрел настройки электропитания, спящий режим . не помогает. Может че не так с настройкой видеокарты? или в настройках самого монитора? Подскажите...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
SCADA на двух мониторах
-
- здесь недавно
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 19:26
- Имя: Сериков Алик
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: SCADA на двух мониторах
А причём тут верхний уровень.....
Всё правильно сказал, настройки спящего режима, в компе и мониторе - там и искать.
Аналоговый монитор подключен к DVI через переходник, цифровой монитор аж через два переходника подключен к VGA. Попроще-то никак не получается?
Всё правильно сказал, настройки спящего режима, в компе и мониторе - там и искать.
Аналоговый монитор подключен к DVI через переходник, цифровой монитор аж через два переходника подключен к VGA. Попроще-то никак не получается?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: SCADA на двух мониторах
Ну и нагородили... У вас карточка прекрасно работает по цифровым интерфейсам: DispayPort и DVI-I (даже Dual Link)-зачем нужно было переходить на аналоговые (VGA)? Неужели, как я понимаю, на 2-ом мониторе нет DVI-I/D или HDMI входа? Зачем столько переходников? Ведь на каждом таком узлу происходят потери.
Мои замечания:
1-ый монитор. Может быть дело в помехах... Когда монитор работает, какое качество картинки? Дребезжание, красные крапинки, кратковременное пропадание изображения бывает? А вообще-то к 10-метровому HDMI-кабелю, я лично, предъявляю особые требования. Дешевле 10-15 тыс. даже не брал бы... И это причем, активный тип кабеля, а если пассивный, то > 5 м работать не обязан, по стандарту.
2-ый монитор. Согласно спецификации по VGA, в зависимости от метража, может передаваться только определенное разрешение монитора. Вот табличка:
VGA 640 x 480 50 метров
VGA 800 x 600 30 метров
VGA 1024 x 768 15 метров
VGA 1366 x 768 12 метров
VGA 1600 x 1200 5 метров
(http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... B%E8%ED%E0)
Стоит сказать, что представленные характеристики неоднозначные и, скорее всего, идеализированные, но для понимания сути, думаю, сгодится.
Теперь к решению проблемы:
Первое что попробуйте сделать, так это соединить мониторы напрямую (без шнурков) к системнику и посмотрите как будет работать. Далее можно соединить со шнурком, при этом уменьшить разрешение и битность картинки.
Кстати, а какое разрешение на мониторах? Какие помехи есть рядом (силовой кабель и т.д.)?
Мои замечания:
1-ый монитор. Может быть дело в помехах... Когда монитор работает, какое качество картинки? Дребезжание, красные крапинки, кратковременное пропадание изображения бывает? А вообще-то к 10-метровому HDMI-кабелю, я лично, предъявляю особые требования. Дешевле 10-15 тыс. даже не брал бы... И это причем, активный тип кабеля, а если пассивный, то > 5 м работать не обязан, по стандарту.
2-ый монитор. Согласно спецификации по VGA, в зависимости от метража, может передаваться только определенное разрешение монитора. Вот табличка:
VGA 640 x 480 50 метров
VGA 800 x 600 30 метров
VGA 1024 x 768 15 метров
VGA 1366 x 768 12 метров
VGA 1600 x 1200 5 метров
(http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... B%E8%ED%E0)
Стоит сказать, что представленные характеристики неоднозначные и, скорее всего, идеализированные, но для понимания сути, думаю, сгодится.
Теперь к решению проблемы:
Первое что попробуйте сделать, так это соединить мониторы напрямую (без шнурков) к системнику и посмотрите как будет работать. Далее можно соединить со шнурком, при этом уменьшить разрешение и битность картинки.
Кстати, а какое разрешение на мониторах? Какие помехи есть рядом (силовой кабель и т.д.)?
-
- частый гость
- Сообщения: 409
- Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 13:45
- Имя: :.О.N.Ф
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Re: SCADA на двух мониторах
купите KVM'ы, не страдайте
«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: SCADA на двух мониторах
По-моему достаточно просто поменять мониторы портами и всю эту гору переходников можно будет выбросить. Может и проблема решится.DelSnos писал(а):Ну и нагородили... У вас карточка прекрасно работает по цифровым интерфейсам: DispayPort и DVI-I (даже Dual Link)-зачем нужно было переходить на аналоговые (VGA)? Неужели, как я понимаю, на 2-ом мониторе нет DVI-I/D или HDMI входа? Зачем столько переходников? Ведь на каждом таком узлу происходят потери.
Кстати если на мониторе видна надпись "спячка" - 100% дело не в компе, ибо комп ничего не пишет, он просто вырубает всё лишнее.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.