Ответить

Автор темы
ZVUK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 04:20
Имя: Никита
Страна: Российская Федерация
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 1 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение ZVUK »

Подскажите, есть оборудование, два шкафа ПТК. Запитаны от разных вводов питания, но связаны между собой (их дискретные входы) посредством перемычек. Получается, при срабатывании сухих контактов в полях два ввода между собой замыкаются. Если установить диоды ( с соответствующими параметрами) для гальванической развязки на плюсы вводов, не произойдет ли чего плохого кроме хорошего?
Или надо диоды подключить наоборот и на минусы вводов? А может лучше и туда и туда? :affliction: Для наглядности прилагаю два файла со схемой с диодами и без без
Вложения
Чертеж.pdf
(15.15 КБ) 30 скачиваний
Чертеж1.pdf
(15.21 КБ) 23 скачивания

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение alex45 »

Я бы на каждый на каждый дискретный сигнал поставил размножающие пром. реле.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Ryzhij »

Оно конечно, под термином "поле" каждый понимает своё...
Но! Диоды гальванической развязки не обеспечивают. Диэлектрическая прочность захудалого оптрона 1,5-2 кВ.
Вы такие диоды ставить хотите? ;)
И это если только про развязку по напряжению говорить.
alex45 писал(а): 24 май 2021, 12:09 Я бы на каждый на каждый дискретный сигнал поставил размножающие пром. реле.
+ На питание полевых цепей свой БП, отличный от БП для DI/DO (AI/AO).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Если эта схема вообще работает, то скорее всего у вас один выпрямитель 220В с двумя отходящими линиями ввод 1 и ввод 2 (два отходящих автомата от одной шины =220В). Тогда зачем диоды. У вас с такой схемой при отключении ввода 1, второй ПТК не видит состояние сухих контактов. Нужно использовать переключатели с 2-мя и более переключающимися контактами.

Автор темы
ZVUK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 04:20
Имя: Никита
Страна: Российская Федерация
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 1 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение ZVUK »

1) по поводу поставить промреле на каждый дискрет, такое предложение не устроило заказчика. Обосновал тем что: дополнительные коммутационные аппараты снижают надежность, а второе шкаф в котором буду размещены промреле будет иметь свое питание от этих же двух вводов ( кстати не уточнил, эти два ввода питания от ЩПТ, они независимые, вся эта шняга - это блокировки, техзащиты своего рода, к ним надежность предъявляется огого) так вот , в шкафу будет свой АВР и его не устроило что переключение будет происходить с задержкой, которая происходить будет при срабатывании этого АВР.
2) там кстати, что я нарисовал на коленке (только вчера сам увидел :ges_hmm: ) нужно объединить плюсы двух вводов на дискретах, иначе, если пропадет питание первого ввода то нет никакого смысла в срабатывании дискретов. Ой как я не люблю после кого-то доделывать, как они до этого работали? :ges_slap:

Отправлено спустя 14 минут 50 секунд:
Вообщем это чушь, все равно из положения не выйти,

Отправлено спустя 34 минуты 17 секунд:
нет пардон, не надо, так, то что плюс один приходит на дискреты, это нормально, там диодная развязка есть, так что плюса два в одном как говорится, суть вот в чем, происходит объединение двух разных вводов, которые от двух разных батарей, при срабатывании дискретов

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
вообщем вот по этой схеме, происходит объединение двух вводов, прямой вопрос, как решить такое недразумение? :ext_book:
Вложения
Схема1.pdf
(15.15 КБ) 13 скачиваний
Чертеж2.pdf
(16.04 КБ) 14 скачиваний
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Jackson »

ZVUK писал(а): 24 май 2021, 11:22 Если установить диоды ( с соответствующими параметрами) для гальванической развязки на плюсы вводов, не произойдет ли чего плохого кроме хорошего?
Нет, если диоды нормальные поставите и с аппаратами защиты не просчитаетесь. Много где так делают. Но гальванической развязкой это не считается. Если хотите надёжно и по полной схеме - развязывайтесь реле и сухими контактами, и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ZVUK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 04:20
Имя: Никита
Страна: Российская Федерация
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 1 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение ZVUK »

Еще есть вариант поставить DC\DC конвектор преобразователь напряжения стабилизатор, все в одном флаконе. там гальваническая развязка через ВЧ трансформатор (как в ИБП), на выходе стоит диод. Можно их объединять. Получается входы стабилизаторов, а следовательно источник их запитывающий в моем случае батареи ЩПТ не объединяются, а выходы стабилизаторов объединены, но это уже не страшно. Это вот такого типа штуки ИПС-300-220/220В-2А-1U-Е
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Jackson »

ZVUK писал(а): 26 май 2021, 03:48 Еще есть вариант поставить DC\DC конвектор
Можно. А можно его и не ставить. :) Просто реле, и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Sokolov_Dmitry »

ZVUK писал(а): 26 май 2021, 03:48 типа штуки ИПС-300-220/220В-2А-1U-Е
А если ШПТ перейдет на аккумуляторы и разрядится в процессе меньше 187В, то ИПС отключатся? А что за любовь к =220В ? Поставьте в своем шкафу АВР =220В и ИБП 24 VDC (со своим АКК для независимости от ШПТ в случае его аварии) и т.д.

Автор темы
ZVUK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 04:20
Имя: Никита
Страна: Российская Федерация
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 1 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение ZVUK »

Sokolov_Dmitry писал(а): 26 май 2021, 11:15
ZVUK писал(а): 26 май 2021, 03:48 типа штуки ИПС-300-220/220В-2А-1U-Е
А если ШПТ перейдет на аккумуляторы и разрядится в процессе меньше 187В, то ИПС отключатся? А что за любовь к =220В ? Поставьте в своем шкафу АВР =220В и ИБП 24 VDC (со своим АКК для независимости от ШПТ в случае его аварии) и т.д.
Для заказчика оптимальней всего купить то что описано выше, поэтому никакой АВР с промреле его не устраивает. Любовь к =220 , потому что техзащиты (должны отработать всегда). Уж так повелось с истоков энергетики

Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Sokolov_Dmitry писал(а): 26 май 2021, 11:15
ZVUK писал(а): 26 май 2021, 03:48 типа штуки ИПС-300-220/220В-2А-1U-Е
А если ШПТ перейдет на аккумуляторы и разрядится в процессе меньше 187В, то ИПС отключатся? А что за любовь к =220В ? Поставьте в своем шкафу АВР =220В и ИБП 24 VDC (со своим АКК для независимости от ШПТ в случае его аварии) и т.д.
Sokolov_Dmitry писал(а): 26 май 2021, 11:15
ZVUK писал(а): 26 май 2021, 03:48 типа штуки ИПС-300-220/220В-2А-1U-Е
А если ШПТ перейдет на аккумуляторы и разрядится в процессе меньше 187В, то ИПС отключатся? А что за любовь к =220В ? Поставьте в своем шкафу АВР =220В и ИБП 24 VDC (со своим АКК для независимости от ШПТ в случае его аварии) и т.д.
На то он и ЩПТ, чтобы всегда давать постоянный ток, от него запитаны все техзащиты станции, у него нет права разряжать свои батареи

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Я имел в виду 24В для ваших ПТК и телесигнаизации (у вас же телемеханика ?), а то что от 220В все релейные защиты запитаны это понятно .

Автор темы
ZVUK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 04:20
Имя: Никита
Страна: Российская Федерация
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 1 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение ZVUK »

Sokolov_Dmitry писал(а): 27 май 2021, 08:13 Я имел в виду 24В для ваших ПТК и телесигнаизации (у вас же телемеханика ?), а то что от 220В все релейные защиты запитаны это понятно .
Нет, так нельзя, суть изначально в том что дискретные контакты в "полях" запитаны от двух независимых вводов=220 (через диодную развязку). Они (дискреты) через себя подают на входы ПТК эти =220В, а там происходит объединение двух независимых вводов. Бороться надо с этим. Если поставить DC/DC конвектор, то до конвектора объединения не будет вводов. А после конвекторов будет, но уже выходов самих конвекторов, но это не создает недоразумений.
Просто изначально в старую советскую систему технологических защит одной ТЭЦ была интегрирована локальная система блокировок (назовем ее так) логику работы которой выполняет ПЛК, причем интеграция напрямую (без промреле)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Jackson »

ZVUK писал(а): 27 май 2021, 11:03DC/DC конвектор
Конвертер. Конвектор - это теплообменник. А вообще по-русски - преобразователь. Мы в России же живём.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ZVUK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 04:20
Имя: Никита
Страна: Российская Федерация
город/регион: Новосибирск
Поблагодарили: 1 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение ZVUK »

Признаюсь ошибся

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 70 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Dotarev »

А можно схему источников питания =220В в студию? Есть обоснованное подозрение, что их выходы можно объединять без дополнительных премудростей.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Гальваническая развязка для ПТК

Сообщение Jackson »

Dotarev писал(а): 28 май 2021, 07:09 А можно схему источников питания =220В в студию?
Она есть в документации.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.