Доброго времени суток всем.
На предприятии будет реализована данная схема соединения устройств с ПК-сервером. Связь по каждому устройству осуществляется через преобразователи: RS-485/оптика/RS-485/RS-232, четырёх проводная Fullduplex. Подскажите в каких местах установить терминальные резисторы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 4831
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 284 раза
Поблагодарили: 440 раз

RS-485 в топологии "звезда"

Сообщение Ryzhij »

Неясны длины отводов от верхней магистральной шины-"расчёски" и не пронумерованы устройства.
Там должна быть не "расчёска", а "шлейф".
Терминальные резисторы ставятся на концах шлейфа RS485.

С нижними линиями проще - на концах каждой из 8 линий RS485.

Всего 18 терминаторов.
---------------------------------------------------