Доброго времени суток всем.
На предприятии будет реализована данная схема соединения устройств с ПК-сервером. Связь по каждому устройству осуществляется через преобразователи: RS-485/оптика/RS-485/RS-232, четырёх проводная Fullduplex. Подскажите в каких местах установить терминальные резисторы?
- обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
- не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- дублирование сообщений приравнивается к спаму
- за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
- рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях
RS-485/оптика/RS-485/RS-232
Модератор: Модераторы Документов
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 апр 2017, 08:04
- Имя: Дмитрий
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 4578
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 243 раза
- Поблагодарили: 400 раз
RS-485 в топологии "звезда"
Неясны длины отводов от верхней магистральной шины-"расчёски" и не пронумерованы устройства.
Там должна быть не "расчёска", а "шлейф".
Терминальные резисторы ставятся на концах шлейфа RS485.
С нижними линиями проще - на концах каждой из 8 линий RS485.
Всего 18 терминаторов.
Там должна быть не "расчёска", а "шлейф".
Терминальные резисторы ставятся на концах шлейфа RS485.
С нижними линиями проще - на концах каждой из 8 линий RS485.
Всего 18 терминаторов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр