Падает RSLinx OPC-server

Сообщение Eugene Sergejev » 08 дек 2016, 13:31

Добрый день,
Есть некое приложение на базе RSView32. Оно обменивается данными с ПЛК через OPC-сервер RSLinx.
Драйвер RS232 AH-что-то там, через USB-переходник.
Проблема в том, что иногда это сервер падает. Сам линкс продолжает работать. В логе RSView строчка
"RSLinx OPC-сервер остановлен по неустановленной причине". В логах винды ничего нет. Связь с контроллером при этом отсутствует.
Если сделать автоконфигурацию драйвера, связь восстанавливается. Если перезапустить линкс - тоже.
Пробовал запускать линкс как приложение, и как службу - без разницы, глюк есть.
Самая загадка в том, что таких машин - 7 штук, 5 старых и две новых. Софт одинаковый на всех. Глючат только новые. Отличаются исключительно компом с линксом и вью.
Винда седьмая про английская, линкс - 3.71, RSView - 7.60.00 . Консоль везде US.

Подскажите идею, куда копать, бо я уже все мозги разбил на части.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 4031
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 147 раз
Поблагодарили: 258 раз

Падает RSLinx OPC-server

Сообщение Ryzhij » 08 дек 2016, 14:59

Eugene Sergejev писал(а): Драйвер RS232 AH-что-то там, через USB-переходник
М.б. DF1 ?
1) Прежде всего в свойствах USB-порта отключите экономию энергии.
2) Переходник, часом, не от "Овна"?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 4031
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 147 раз
Поблагодарили: 258 раз

Падает RSLinx OPC-server

Сообщение Ryzhij » 09 дек 2016, 14:28

PS/
3) Запускайте RSLinx как сервис.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Eugene Sergejev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 14:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Падает RSLinx OPC-server

Сообщение Eugene Sergejev » 11 дек 2016, 12:15

Спасибо за ответ, но всё немного не то.
3) Запускайте RSLinx как сервис.
Пробовал, там совсем странно - связь падает мнут на 10, потом снова восстанавливается. И так много раз.
Помогло, похоже ( тьфу-тьфу не сглазить бы ), удаление файла harmony.чего-то-там.
Вторые сутки полёт нормальный.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра