1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с трендами в RSView

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
elf

Проблема с трендами в RSView

Сообщение elf »

На работе в наличие одной из SCADA-систем имеем RSView. Появилась следующая проблема. Время от времени перестают писаться данные в даталогах. И соответственно тренды начинают тянуть прямые. Копируешь эти тренды с другой машины все в порядке, но до определенного момента и опять все повторяется. Даталоги пишутся в файлы DBF формата Narrow. В каждом даталоге примерно от 20 до 40 тегов. Каждые сутки заводится новый файл даталога. Ребята кто знает в чем дело?

abbat81
освоился
освоился
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
Имя: Науменко Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Шатура
Поблагодарили: 1 раз

Re: Проблема с трендами в RSView

Сообщение abbat81 »

Можно попробовать ограничить по времени хранение логов, была похожая проблема на одном из проектов, удаляли старые файлы логов, какое то время работало нормально
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Anatoliy29rus

Re: Проблема с трендами в RSView

Сообщение Anatoliy29rus »

Возможно есть смысл изменить тип БД, то есть использовать не DBF, а, например, устанавливаемый в комплекте WattcomSQL. Не скажу что с ним всё в шоколаде но во всяком случае данные пишутся стабильно.

DDmitry
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:00
Имя: Двоеглазов Дмитрий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: Кирово-Чепецк

Re: Проблема с трендами в RSView

Сообщение DDmitry »

Проблема в неправильной записи в DBF самим RSView. Посмотрите записи в суточных DBF, там в некоторых файлах окажутся данные не только за текущие сутки. Кроме того файлы должны иметь определенную структуру и при "резком" выключении ПЭВМ все ломается.

Выход: хранить историю на MSSQL-работает как часы (в MySQL только пишет, но отобразить на тренде не может из-за префиксов "\"). MSSQL Express - можно бесплатно скачать.
При использовании MSSQL все отлично работает, возможно только переполнить БД мусором (~5 тыс. парметров раз в сек.). В этом случае тренд будет очень долго отображаться, а если не дождаться и на тренде запросить другие данные, то зависнет.
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»