wizcon scada, блокировка дискрета

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

wizcon scada, блокировка дискрета

Сообщение doza »

У моего знакомого в другом цехе проблема, неисправно несколько устройств, из-за чего периодически (интервал 5-10 мин) в скаде wizcon вылетает сигнал о неисправности, но не в этом суть, проблема в том чтобы в скаде необходимо блокировать, с его слов я понял что объявленную переменную он найти может, а вот где она в программе участвует нет, вопрос можно-ли заблокировать изменение переменной при объявлении, в ТМ6 я знаю как делается, переменную изменяю из IN/OUT в IN и присваиваю нужное мне значение, далее никакая программа переменную не может изменить, в других случаях перед переменной можно приписать приставку const . Вопрос как это сделать в wizcon scada, лично я по ней нуб и советовать на обум не хочется.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: wizcon scada, блокировка дискрета

Сообщение Ryzhij »

Во многих SCADA признак того, участвует ли тег в генерации алармов и иных событий, выставляется при объявлении в свойствах тега. Часто достаточно просто снять птичку в свойствах тега, но при этом обычно пропадают все настройки аларма и/или эвента по данному тегу. Поэтому неплохо сначала сделать бэкап.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: wizcon scada, блокировка дискрета

Сообщение doza »

Это всё понятно но как это сделать в скаде wizcon ?
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

speedgarage
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 20:35
Имя: Иван Николаевич
Страна: Беларусь
город/регион: Минск

Re: wizcon scada, блокировка дискрета

Сообщение speedgarage »

А есть ключик разработчика? И я так понимаю в журнале событий, просто пишется, "что произошло такое-то событие?" или какого рода неисправность вылетает?
скрин можно? Какая версия визкона?