Вопрос о OPC Easy Connect Suite

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
anforcer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 19:23
Имя: Alimov Denis
Страна: Russia
город/регион: Ufa
Благодарил (а): 1 раз

Вопрос о OPC Easy Connect Suite

Сообщение anforcer »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по структуре программного обеспечения.

Имеется 3 АРМ оператора, совершенно различные, на них установлены сервера OPC-DA, все АРМ связаны в одной сети. Имеется отдельный компьютер OS OPEN, в который необходимо собрать данные с эти OPC серверов в общий OPC DA сервер, возможно будет установлена какая то SCADA, пока не известно.
И еще нужно всю инфу собранную с этих АРМ-ов отправить в базу данных SQL на сервер DB OPEN находящийся так же в этой сети.

Мне посоветовали использовать программу OPC Easy Connect Suite производства Softing IA, мануал по ней я нашел в интернете, только не понятно, какие модули куда устанавливать, так например:

1. OPC Concentrator - собирает данные с OPC серверов в один OPC сервер. OPC Concentrator ставится на OS OPEN, а связь с АРМ осуществляется по DCOM? Не имел дела с DCOM , любой ли OPC сервер поддерживает эту функцию или это функция самой Windows?
2. OPC Collector - работа с удаленной базой данных по средством SQL запросов , тут не надо делать никаких настроек, просто необходимо подключится к удаленной базе на DB OPEN?
Ответить