1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с FTView ME

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Norfolkk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 09:05
Имя: Alexey

Проблема с FTView ME

Сообщение Norfolkk »

Начал разбираться с FactoryTalk view ME, возникла проблема с привязкой к реальному контроллеру
Хороших документаций не смог найти, на ютубе есть видео на эту тему. Сказано, что в Enterprise нужно сделать привязку для Shortcut.
Изображение

Но кнопка Apply у меня не доступна, и внизу надпись, что данный девайс не может быть использован..
В чем проблема?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Проблема с FTView ME

Сообщение Looker »

Какая версия ME, 1756-L* (номер прошивки)?
Желтый "?" показывает, что RSLinx Enterprise видит модуль, но не распознает полностью, для процессора это важно.
Как я понял, ты в Design режиме подключаешься к реальному контроллеру.
RSLinx Classic имеешь (должен иметь)? Попробуй в нем (годится даже Lite). Если тоже будет желтый "?" - нет описания модуля, т.е. EDS.
В зависимости от версий RSLinx Classic и модулей 1756 два варианта действий:
1. Не старее 2-3 года - на модуле пробуй правую кнопку, можно вытащить EDS из модуля.
2. С сайта Rockwell загрузить и установить эти EDS.

PS. У тебя в проекте несколько ENBT, за ними процессоры есть или это для Remote I/O?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Norfolkk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 09:05
Имя: Alexey

Re: Проблема с FTView ME

Сообщение Norfolkk »

ME 5.1 CPR9 SR2
Да, все-таки проблема именно в версии ME. Сначала подключался к 1756-L72, как раз с ним этот скриншот и был сделан. Сегодня нашел модуль старее 1756-L63, с ним все хорошо работает и знак вопроса пропал
То есть эти EDS можно просто догрузить? не обязательно устанавливать более новую версию ME?

ENBT только один, остальные не имеют отношения ни к чему реальному

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Проблема с FTView ME

Сообщение Ryzhij »

Norfolkk писал(а):То есть эти EDS можно просто догрузить?
ESD на модули в системе не можно, а нужно до-установить.
С этого следует начать.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»