посоветуйте новичку?

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
service
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Днепропетровск
Благодарил (а): 1 раз

посоветуйте новичку?

Сообщение service »

Здравствуйте!
Меня интересует недорогая и простая SCADA и ОРС-сервер. Пробовал демо-версию МasterScada - понравилась. Для моей задачи подходит, а ОРС для знакомства брал Matricon Explorer. Что еще посоветуете?
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение san »

Задачу уточните. OPC под какой протокол нужен?
П.С. Тему тоже лучше называть более информативнее.

Автор темы
service
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Днепропетровск
Благодарил (а): 1 раз

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение service »

задача - управление и контроль за оборудованием комплекса зерноочистки.
протокол TCP/IP(работал в симуляторе, пробовал устанавливать связь CoDeSys и Matricon Explorer(бесплатная), по протоколам мало что знаю
вот скриншоты экрана (должно быть что-то похожее)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение san »

То есть CoDeSys, а контроллер какой под него? К CoDeSys помнится бесплатный ОРС-сервер поставляется, зачем Вам чужой? А со SCADA Вы уже определелись, если нравится МasterScada и по цене она Вам подходит - вперёд!

Alex1980
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
Имя: Alexey Shepolov

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение Alex1980 »

если modbus то lectus opc сервер подойдет

Mishgan15
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 21:00
Имя: 11111111

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение Mishgan15 »

Добрый вечер! Скажу сразу со средним и верхним уровнем не когда не работал. Ввиду этого не могли бы вы мне подробно объяснить как происходит передача сигнала от нижнего уровня до экрана АРМ. Преобразователи давления АВВ, средний уровень - модули ввода-выводы шнайдер электрик, ПО Unity Pro, scada - ifix. Как это все происходит??????? Не судите строго плиз.....
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение san »

Mishgan15 писал(а):Добрый вечер! Скажу сразу со средним и верхним уровнем не когда не работал. Ввиду этого не могли бы вы мне подробно объяснить как происходит передача сигнала от нижнего уровня до экрана АРМ. Преобразователи давления АВВ, средний уровень - модули ввода-выводы шнайдер электрик, ПО Unity Pro, scada - ifix. Как это все происходит??????? Не судите строго плиз.....
Среди перечисленного, что знакомо?

Mishgan15
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 21:00
Имя: 11111111

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение Mishgan15 »

АВВ знакомо...
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение san »

1) от преобразователя очевидно идёт аналоговый сигнал в одном из диапазонов: 0-10В, 4-20мА, 0-20мА, кодирующий значение давления в диапазоне;
2) сигнал поступает на аналоговый входной модуль (канал АЦП) ПЛК (например М340 или TSX Premium или Quantum) и преобразуется в числовое значение по умолчанию в диапазон 0-10000
3) программа ПЛК (создана в среде UNITY PRO) принимает это значение в переменной типа INTEGER по адресу %IWx.y.z, где x-номер шасси, y-номер модуля в шасси, z-номер канала
4) программа ПЛК может масштабировать этот сигнал (сдедать с ним всё что угодно) и записать в переменную %MWr, где r - номер слова во внутренней памяти
5) iFIX вытягивает эту переменную с ПЛК используя один из возможных путей (может быть несколько вариантов), например:
5.1) iFIX (драйвер OPC Client) <- OFS (OPC Factory Server by Schneider Electric) + Driver for fieldbus ModiconPLC <- ModiconPLC (M340/Premium/Quantum
5/2) iFIX (драйвер Modbus/TCP Client) <- ModiconPLC (M340/Premium/Quantum
записывает эту переменную как значение тега в свою базу данных реального времени
6) менмосхема iFIX отображает значение тега

Alex1980
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
Имя: Alexey Shepolov

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение Alex1980 »

masalex писал(а):еще раз повторюсь - если модбас и менее 32 тегов, то используйте Modbus Universal MasterOPC Server от ИнСАТ. Он бесплатный и лишен глюков Lectus.
в чем глюк Лектуса?

Mishgan15
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 21:00
Имя: 11111111

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение Mishgan15 »

не могли бы Вы мне объяснить как из ifix происходит управлением каким либо внешним устройством, например запуск насоса? PLC modicon quantum если что, ПО Unity.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: посоветуйте новичку?

Сообщение san »

Mishgan15 писал(а):не могли бы Вы мне объяснить как из ifix происходит управлением каким либо внешним устройством, например запуск насоса? PLC modicon quantum если что, ПО Unity.
где-то так:
1) SCADA (в том числе iFIX) общается с ПЛК (в том числе Quantum) посредством коммуникаций (например Modbus/TCP поверх Ethernet). То есть SCADA считывает или записывает какие-то значения с/в ПЛК;
2) ПЛК (Quantum) считывает свои входы и управляет своими выходами; конечно SCADA в некоторых случаях может менять значение выходных переменных, но как правило она меняет значение только внутренних переменных ПЛК, а тот уже принимает конечное решение.
где-то так
Ответить