1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Поскажите, как реализовать AFT для АРМ операторов?

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Dimkan
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 09:26
Имя: Jaranski

Поскажите, как реализовать AFT для АРМ операторов?

Сообщение Dimkan »

Здравствуйте.
Необходимо реализовать (AFT) Adapter Fault Tolerance для АРМ операторов.
Имеется промышленная Ethernet сеть:

Управляемые коммутаторы http://www.plcsystems.ru/catalog/koreni ... hp?ID=3881 JetNet 4508,
2 сервера, основной и резервный (дублирующий)
И 2 рабочие станции, комп 1 и комп 2

На данный момент сеть выглядит так:
http://pixs.ru/showimage/FirstJPG_2275364_3025589.jpg

В таком случае при выходе из строя коммутатора JetNet 2508 1 (техобслуживание к примеру) приходиться вручную переключать сеть с первого коммутатора на второй, что неудобно т.к. как минимум на одном компьютере пропадают данные. Необходимо реализовать дублирующее соединение каждого из компьютеров к обоим коммутаторам, т.е:
http://pixs.ru/showimage/SecJPG_4085287_3025599.jpg

Подскажите, возможно ли это реализовать, если учесть что на компьютерах стоит обычная Win XP SP2, мать: Asus P5QLD PRO, Проц: Intel Core2 3GHz, Сетевая: Realtek RTL 8139 PCI ?
Какие сетевые платы надо приобрести и надо ли вообще?
Возможно есть ПО для обеспечения переключения между сетевыми платами при пропадании связи на одной из них?
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Поскажите, как реализовать AFT для АРМ операторов?

Сообщение VADR »

Навскидку не смог нагуглить номер стандарта, который эти вещи описывает. Есть подобные решения у сетевух от Intel, HP (Compaq), Dell, D-Link - да и наверное у всех основных производителей тоже. Реализация у каждого внешне выглядит выглядит, как своё "внутреннее" решение, однако сетевухи от Intel, поддерживающие Fault Tolerance, прекрасно работают в паре с Compaq-овскими на Compaq-овских драйверах (которые, правда, ставятся только при наличии "своих" сетевух). Точно так же на интеловских драйверах прекрасно работают сетевухи от Compaq и D-Link (проверено экспериментально). Но сие удовольствие доступно не для любого железа - на 8139 не заработает точно.
Из всего, с чем приходилось сталкиваться, больше всего понравилось решение от Intel: смотрите на тему Advanced Network Services (ANS) и Intel® PROSet. Там есть ссылки на совместимое оборудование. Только обратите внимание: есть некоторая разница между Adapter Fault Tolerance (AFT) и Switch Fault Tolerance (SFT) - в первом случае два взаимно-дублирующих порта включаются в один свитч, во втором - в разные. Также, если память мне не изменяет, есть некоторые нюансы связанные с наличием/отсутствием действующего в сети протокола STP или RSTP.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»