1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OPC сервер для контроллера ARIS C303

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Yulian
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
Имя: Юлиан

OPC сервер для контроллера ARIS C303

Сообщение Yulian »

Добрый день!

С контроллера ARIS C303 ("Прософт"), помощью "OPC сервер для протокола МЭК-60870-5-104" надо передать в WinCC состояние входов DI_24 контроллера. Состояние "Connect" OPC сервер отображает и передает в WinCC. А вот состояние цифрового входа - не получается.
В ОРС сервере можно указать адрес ячейки, но нигде не нашел как в контроллере проверить, или как задать принадлежность входа к ячейке памяти.
На форуме находил информацию, что для цифровых входов выделена память с 4096. Перебрал несколько вариантов - безрезультатно.
В контроллере установлено три модуля DI24 во втором, третьем, и четвертом слотах крейта. В конфигурации контроллера прописан только модуль в четвертом слоте, и его четвертый вход надо опрашивать.
Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с этим контроллером.
Или, может, для этого контроллера нужен другой ОРС сервер?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Yulian
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 10:35
Имя: Юлиан

OPC сервер для контроллера ARIS C303

Сообщение Yulian »

Разобрался.
МЭК адрес задается через Web интерфейс. "Трансляция"->"Состояние КА"->выбрать канал->задать значение в поле "Серверный адрес".
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»