1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Centum

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
polbatona
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 май 2016, 06:03
Имя: Роман Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Омск
Благодарил (а): 6 раз

Centum

Сообщение polbatona »

Здравствуйте, встал вопрос как корректнее реализовать условие:
1. При PC30 < 2.5 кгс/см2 тег XSA505 состояние - «0»
2. При PC30 > 3.0 кгс/см2, через 300 секунд, тег XSA505 состояние - «1»
Тег сохраняет свое состояние до выхода за следующую уставку.

Я собрал логику (см. вложение), но мне не понятно:
1) возможно ли вообще прописывать константы в LC64?
2) если выводить константу за LC64, то описывать в CALCU или другом блоке?
3) вариант использовать блок GT в draw'инге и там прописать уставки.

Подскажите, как сделать этот алгоритм корректнее.