1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

INVT CHF100a

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
Alex40573
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 19:23
Имя: Александр
Страна: Беларусь
город/регион: Браслав

INVT CHF100a

Сообщение Alex40573 »

Добрый день уважаемые специалисты.
Помогите пожалуйста решить вопрос. Имеется invt chf 100a. Необходимо подключить к MASTERSCADA по MODBUS RTU. Все получилось, кроме того, что не все регистры читаются.Адреса интересующих меня регистров начинаются с 3000Н. Читаются только первые три. Начиная с 3003 нет связи. При этом программа invtstudia прекрасно видит все.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

INVT CHF100a

Сообщение vodav »

INVT100A за одно обращение способен выдать и записать только два байта (один регистр). Кроме того, его процессор своей основной задачей считает вопросы управления двигателем и потому способен игнорировать слишком назойливые запросы. А посему постарайтесь организовать запрос так, чтобы единовременно запрашивать или записывать только один регистр и ставьте паузу мин. 10 мс между запросами.