- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПЛК 323 и Мастерскада
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июл 2017, 11:19
- Имя: Станислав Валицкий
- Страна: Россия
- город/регион: Ижевск
- Благодарил (а): 2 раза
ПЛК 323 и Мастерскада
ПЛК323ТЛ и MasterSCADA, хотелось бы разобраться как их между собой связать. Как это сделать? Через OPC-сервер или же можно использовать из списка контроллеров PLC323 в MasterSCADA. Ни какой документации или материалов по этому вопросу не нашел.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
ПЛК 323 и Мастерскада
Если в списке устройств есть данный контроллер то лучше его и использовать, если нет, то только при помощи орс-сервера.
Как добавлять устройства и тэги в меню пуск открываете папку мастерскады и увидите там инструкцию в формате *.doc, а если не помните все буквы алфавита там же есть ссылки на видеоуроки)))
Как добавлять устройства и тэги в меню пуск открываете папку мастерскады и увидите там инструкцию в формате *.doc, а если не помните все буквы алфавита там же есть ссылки на видеоуроки)))
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3919
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
ПЛК 323 и Мастерскада
А сам ПЛК 323ТЛ у Вас подо что заточен? Буквы ТЛ, если не ошибаюсь, означают рантайм от Энтелса, вместо кодесисовского. Надо смотреть, что именно зашито в контроллере в части протоколов обмена. Т.е. сначала разобраться с Enlogic и контроллером. Что там внутри - модбас, 104, 61850 или еще что.
Мастерскада, насколько помню, явно не поддерживает МЭК и модбас, скорее всего придется OPC поднимать. Но не имея профилей/регистров с плк это нереально.
Отдельный вопрос о применении OPC в телемеханике, но это уже другая грустная история.
P.s. На сайте Овна упоминается еще ПО "ОВЕН Телемеханика Лайт", но с ним я не знаком вообще.
Мастерскада, насколько помню, явно не поддерживает МЭК и модбас, скорее всего придется OPC поднимать. Но не имея профилей/регистров с плк это нереально.
Отдельный вопрос о применении OPC в телемеханике, но это уже другая грустная история.
P.s. На сайте Овна упоминается еще ПО "ОВЕН Телемеханика Лайт", но с ним я не знаком вообще.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июл 2017, 11:19
- Имя: Станислав Валицкий
- Страна: Россия
- город/регион: Ижевск
- Благодарил (а): 2 раза
ПЛК 323 и Мастерскада
Рантайм Овеновский от Телемеханики Лайт, работали с контроллером и сразу без ОРС-заводили сигналы на скаду по МЭК. Вроде разобрался с тем как карту регистров на контроллер сделать. теперь вопрос- каким ОРС к мастерскаде по МЭК прилипить? ( у заказчика есть уже установленная мастерскада с запасом сигналов)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3919
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
ПЛК 323 и Мастерскада
Ну я ж и говорю, история отдельная и грустная.
Скады телемеханики (точнее ОИК, если про энергетику говорим) изначально на работу с МЭК рассчитаны, включая добавление-удаление тегов без остановки и подачи заявок. У Мастерскады (тут могу врать) вроде вообще кроме OPC и контроллеров, запрограммированных из MasterPLC, драйверов оборудования нет. Нужен OPC-сервер для МЭКовских протоколов.
МЭК-104 поддерживает Инсатовский же MultiProtocol MasterOPС. Теоретически. На практике - надо качать демку и смотреть совместимость, в отличие от модбаса, с мэковскими протоколами возможны варианты.
Есть и другие изготовители, гугл найдет. А вот бесплатные не попадались.
Скады телемеханики (точнее ОИК, если про энергетику говорим) изначально на работу с МЭК рассчитаны, включая добавление-удаление тегов без остановки и подачи заявок. У Мастерскады (тут могу врать) вроде вообще кроме OPC и контроллеров, запрограммированных из MasterPLC, драйверов оборудования нет. Нужен OPC-сервер для МЭКовских протоколов.
МЭК-104 поддерживает Инсатовский же MultiProtocol MasterOPС. Теоретически. На практике - надо качать демку и смотреть совместимость, в отличие от модбаса, с мэковскими протоколами возможны варианты.
Есть и другие изготовители, гугл найдет. А вот бесплатные не попадались.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июл 2017, 11:19
- Имя: Станислав Валицкий
- Страна: Россия
- город/регион: Ижевск
- Благодарил (а): 2 раза
ПЛК 323 и Мастерскада
Вопрос разрешился, спасибо за участие. Подключил по МЭКу, как раз ПО "ОВЕН Телемеханика" , вроде полет нормальный. ОРС, как раз и ре понадобился. Теги видит и так, дальше буду пробовать сам разобраться. Посмотрим ,как себя на пнр поведет.