Есть СПК107 и ПР200.
Нужно:
1. На ПР200 нажать кнопку - на СПК107 загорелась лампочка.
2. С ПР200 постоянно идет "1" - на СПК107 горит постоянно лампочка.
3. На ПР200 подключен датчик - на СПК107 отображаются значения.
4. На СПК 107 нажали кнопку - на ПР200 сработал 3 выход. ( его в овен лождик не указал, так как с пред идущими пунктами не могу разобраться).
я кучу информации пересмотрел, кучу роликов... но не могу никак понять где ошибаюсь... завис на первом пункте.
Не отрицаю - много интересной и полезной информации узнал, но мне это не помогло.
Кабель между СПК107 и ПР200 запаян: 1 -А, 6-В, ПР200 мастер, СПК107 слейв, интерфейс 485, скорость 115200, 8N1
мне бы хотя бы рабочий пример как это все работает... дальше думаю я смогу разобраться.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
СПК107 и пр200
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
СПК107 и пр200
Пользовательское ПО на ПР200 не имеет доступа к кнопкам, расположенным на его лицевой панели.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 авг 2020, 17:21
- Имя: Юрий
СПК107 и пр200
Похожие примеры с описанием, (только вместо СПК ИПП120 или аналогичные, в описании есть примеры, можно по образу подключить любые контроллеры) есть тут: https://www.youtube.com/watch?v=YibiaUavC20 ПР200-ИПП120, тут наоборот https://www.youtube.com/watch?v=NmnSagnSntE, https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk методика управления вх/вых везде одинакова, можно воткнуть любой прибор с modbus.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
СПК107 и пр200
имеется ввиду не с кнопок самой ПР200, а подключенной к ней кнопке к входам DI
спасибо, щас посмотрю...pr200sd писал(а): ↑17 мар 2021, 17:45 Похожие примеры с описанием, (только вместо СПК ИПП120 или аналогичные, в описании есть примеры, можно по образу подключить любые контроллеры) есть тут: https://www.youtube.com/watch?v=YibiaUavC20 ПР200-ИПП120, тут наоборот https://www.youtube.com/watch?v=NmnSagnSntE, https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk методика управления вх/вых везде одинакова, можно воткнуть любой прибор с modbus.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
СПК107 и пр200
я видимо не правильно выразился...
предложенное вами работа с пр200, ая не могу разобраться в кодесис с спк107... как сделать все, что написал в первом посте в кодесис?
чтобы пр200 и спк107 совместно работали.
предложенное вами работа с пр200, ая не могу разобраться в кодесис с спк107... как сделать все, что написал в первом посте в кодесис?
чтобы пр200 и спк107 совместно работали.
-
- освоился
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 41 раз
СПК107 и пр200
Мне кажется, вам лучше зайти на сайт овна, там есть форум. Там всё найдете.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- освоился
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 37 раз
СПК107 и пр200
Если кратко, то нужно сделать следующее:
1. Настроить СПК в качестве Мастера Модбас. В Кодесисе, в окне Devices (там, где задаётся конфигурация ПЛК) добавляете для нужного порта объект Modbus Master и задаёте параметры порта.
2. К данному объекту добавляете объект Universal Modbus Slave. В слейве нужно указать адрес ПР200, какие регистры ПР хотите читать/писать и т.п.
Для этого нужно обратиться к п. 4.3.4 Руководства https://owen.ru/uploads/256/re_pr200_1- ... 9-1.63.pdf
3. Создаёте в СПК графический объект "Индикатор" и в его свойствах указываете бит, который читает объект Universal Modbus Slave из ПР200. Например, можно использовать элемент Ellips и его свойство Color Variables Toggle Color
По таком принципу легко программируются все ваши 4 пункта задания.
Вот это общий смысл. Для получения детальной информации Вам нужно изучать мануалы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Николаевск на Амуре
- Благодарил (а): 14 раз
СПК107 и пр200
изучаю документации и нашел нестыковку описания и кодесис на ПК у меняю...
"Нажмите ПКМ на приложение Application и добавьте объект DUT типа объединение с
названием Real_Word"...
по какой причине у меня нет объединения???
"Нажмите ПКМ на приложение Application и добавьте объект DUT типа объединение с
названием Real_Word"...
по какой причине у меня нет объединения???
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 226
- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 37 раз
СПК107 и пр200
Проверьте версию установленного у вас Кодесис и той, про которую в документации говорится. Вплоть до последней цифры патча и номера сборки.