Слить проект с ПЛК110-60

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение VADR »

Добрый день.

Есть контроллер Owen ПЛК110-60 (неожиданно достался в обслуживание). Проект утерян, фирма-разработчик прекратила существование, люди-разработчики неизвестны. Вопрос, собственно: есть ли возможность скачать с этого контроллера работающий в нём проект, и если есть - то как это сделать?

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
... шальная мысль... а может быть, тут есть инженеры, делавшие несколько лет назад для Сегежского ЦБК систему управления воздухонагнетателем ВН-360 на СБО?
:)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение Ryzhij »

Если исходник проекта не был загружен в контроллер, то слить откомпилированный файл можно.
Вот только модифицировать его и использовать в иной программно-аппаратной конфигурации контроллера никак не выйдет.
Самое простое - попробовать PLC-Browser.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение VADR »

Ryzhij писал(а): 04 июн 2020, 10:36 Если исходник проекта не был загружен в контроллер, то слить откомпилированный файл можно.
Вот только модифицировать его и использовать в иной программно-аппаратной конфигурации контроллера никак не выйдет.
Ага. То есть - слить в принципе можно в любом случае, но если загрузка была без исходника - в дальнейшем можно только восстановить на аналогичном оборудовании, если с исходником - можно полноценно работать с проектом. Так?
Ryzhij писал(а): 04 июн 2020, 10:36 Самое простое - попробовать PLC-Browser.
Это софт от Овна или сторонний? И ещё: в процессе слива проекта есть опасность сбоя/остановки контроллера? То есть - можно ли эту операцию делать на ходу или мне дождаться, пока технологи оборудование на ППР остановят?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение Ryzhij »

VADR писал(а): 04 июн 2020, 11:19 Ага. То есть - слить в принципе можно в любом случае, но если загрузка была без исходника - в дальнейшем можно только восстановить на аналогичном оборудовании, если с исходником - можно полноценно работать с проектом. Так?
Как и с любого незащищённого микроконтроллера, в крайнем случае - программатором.


PLC-Browser - это кастомизированная Овеном часть/опция CoDeSys.
Пользоваться им надо на остановленном ПЛК и оборудовании.
Есть ещё PLC_IO (консольная оболочка для PLC-Browser)
https://owen.ru/product/codesys_v2/utilities
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Docume ... rowser.pdf
https://ftp.owen.ru/video/Video_CoDeSys_/
Подробнее можно на форуме Овена почитать и по-спрашивать.
Последний раз редактировалось Ryzhij 04 июн 2020, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение paul-th »

С Овеном это как фишка ляжет, была и есть машина как раз на таком контроллере и ещё панель овеновская, залезли на панель и она ушла в ресет со сбросом пользовательских параметров, хорошо это всё на бумажке было записано, но с панели проект так и не слили, к контроллеру с двух портов пробовали подключиться , сделали шнуры как в доках написано, но он сказал НЕТ, нет соединения с контроллером. Плюнули и уехали.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение Sergy6661 »

Все надо делать очень аккуратно, на панель не залазить(особенно ногами) :-P
Есть нюансы:
1. Классический способ- установить кодесис 2.3 и таргет соответствующего контроллера. Подключиться средой с "Пустым"(; на ST) к ПЛК среда скажет что проект в ПЛК другой, менять загруженный проект? Отвечаем НЕТ и должно подключиться, при этом можно вытащить из ПЛК файлы DEFAULT.PRG и DEFAULT.CHK - это скомпилированные файлы проекта, а энергонезависимые переменные лежат в файлах retain.bin и RETAIN.1.(Подробности копирования проще из руководств на кодесис прочитать) Для подключения к ПЛК по Ethernet порту надо знать IP, заводской 10.0.6.10, в ПЛК110-60 есть косяк- если модбас слэйв на ethernet порту, то средой программирования не подключишься.
2. Есть утилита(Ы) Овенские,для чтения-записи файлов в ПЛК, их там 2 одна на запись, другая на чтение, причем обе косячные, на форуме ихнем есть "правильные" сборки, даже оболочку один добрый человек наваял, но работают они только по Ethernet порту.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение VADR »

Sergy6661 писал(а): 04 июн 2020, 13:28 ПЛК110-60 есть косяк- если модбас слэйв на ethernet порту, то средой программирования не подключишься.
Хм... у меня как раз 110-60. Есть ли на ethernet modbus - я пока не знаю, как и ip-адрес. А через консольные rs-232/485 в таком случае подключиться можно?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение Sergy6661 »

Консольный только RS232DEBUG, для подключения нужен штатный шнурок (КС-как-то) он с перемычкой специальной, чтобы порт переключился в режим консоли (Дебага) надо ПЛК выключить, вставить шнур и включить ПЛК.
Распайки шнуров в руководстве на ПЛК.

P.S Могу на выходных поискать утилиты и инструкции по замене ПО в ПЛК Овен.
PPS ПЛК 110-60 часом не нового образца [м02]?

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение paul-th »

Sergy6661 писал(а): 04 июн 2020, 13:28 на панель не залазить(особенно ногами)
Мы не сильно топтались. :ext_secret:

Спасибо, нюансов оказывается ещё больше чем я ожидал.
Шнуры делали штатные с перемычкой, но не знал что ПЛК включать и выключать надо.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение VADR »

Sergy6661 писал(а): 04 июн 2020, 14:34 PPS ПЛК 110-60 часом не нового образца [м02]?
Нет, старого. Я так думаю :). Судя по фото, у M02 на морде слева 3 порта - два последовательных и один RJ45,у старых - RJ45 слева сверху. У нас такой.

Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Вот он, кстати:
IMG_20200601_162511.jpg
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Похоже, надо доставать из ЗИПа аналогичный контроллер и поиздеваться над ним, прежде чем на живой объект залезать. Надеюсь, у коллег такой найдётся.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение Sergy6661 »

Да это старый... Еще для подключения теоретически можно использовать USB порт... но соединение постоянно "отваливается", в общем не знаю зачем они его поставили, демо версия порта какая-то.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение VaBo »

Sergy6661 писал(а): 04 июн 2020, 14:34 PPS ПЛК 110-60 часом не нового образца [м02]?
А какие косяки с М02, просветите, если не трудно? Весь список, так сказать...

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение Sergy6661 »

VaBo писал(а): 04 июн 2020, 17:43
Sergy6661 писал(а): 04 июн 2020, 14:34 PPS ПЛК 110-60 часом не нового образца [м02]?
А какие косяки с М02, просветите, если не трудно? Весь список, так сказать...
Ну с темой вопрос вообще не связан...
Он [M02] не плох, батарею LR2032 желательно сразу хорошую(типа качественную) поставить и, самое главное :ext_secret: , изучить инструкцию по эксплуатации. Личной статистики по отказам не имею.

slavaser22
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 ноя 2023, 22:07
Имя: Слава
Страна: Россия

Слить проект с ПЛК110-60

Сообщение slavaser22 »

VADR, VADR, Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав, Скажите пожалуйста у вас получилось слить проект с плк110 -60? у меня Тоже есть такой контроллер плк110-60 только новой модификации, стоит в щите управления котлом, вот тоже хочу записать на флешку на всякий случай вдруг что то с ним не так ,то можно переписать на другой ,возможно ли это?