1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПР200 пропадают показания датчика

Ответить

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 пропадают показания датчика

Сообщение andrys »

добрый день.
написал для отопительного котла програмку на пр200... собрал макет - все вроде нормально и все работает.
но тут отключился калибратор имитирующий температурный датчик и я обнаружил, что при включении калибратора температура стоит на нуле или выскакивает 990С градусов. причем в пр200 при 95С стоит аварийное отключение, а авария не срабатывает. значит показания калибратора не проходят дальше макроса Pt100...
при перезагрузке пр200 температура опять нормально показывает... мне надо как то решить данную проблему иначе при хотя бы кратковременном пропадании датчика котел не отключится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

ПР200 пропадают показания датчика

Сообщение dtv »

Добрый день!

У каждого аналогового входа ПР200 есть такое свойство, как "Постоянная времени". Оно используется для настройки фильтрации входного сигнала. Если Вы хотите избавиться от кратковременных колебаний показаний температуры, то используйте эту настройку. Термометры достаточно инерционные приборы и постоянную времени можно устанавливать в несколько секунд.
В рабочем режиме термометры (без встроенной электроники) питаются от самого аналогового входа, следовательно потеря им питания - маловероятна и, при наличии исправной цепи от датчика до ПР200, работа связки датчик-ПР200 должна быть устойчивой.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 пропадают показания датчика

Сообщение andrys »

dtv писал(а): 15 май 2020, 06:30 Если Вы хотите избавиться от кратковременных колебаний показаний температуры, то используйте эту настройку. Термометры достаточно инерционные приборы и постоянную времени можно устанавливать в несколько секунд.
это я знаю и уже сделал...
dtv писал(а): 15 май 2020, 06:30 следовательно потеря им питания - маловероятна и, при наличии исправной цепи от датчика до ПР200, работа связки датчик-ПР200 должна быть устойчивой.
в том то и дело, что стоит произойти обрыву как пр200 не видит датчик пока саму пр200 не перезагрузишь.

Отправлено спустя 41 минуту 52 секунды:
Ревака Юрий;332863 писал(а):Добрый день. Это связано с расчетами в макросе при обрыве значение сопротивления стремится к бесконечности, там вверху стоит (обведено красным) ограничение 4000 при обрыве, для Pt1000 это срабатывает, для Pt100 откройте макрос на редактирование и измените константу на 400.
данный способ помог... при обрыве и восстановлении линии показания возвращались.

mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

ПР200 пропадают показания датчика

Сообщение mandrew »

Добрый день.
В Пр200 аналоговые входы 0-10в, 4-20 мА, 0-4000 Ом.
Как токовой возможности работы с Pt-100 не заложено, поэтому и работаете через макрос (он кривоват на мой взгляд).
Вам необходим модуль МВ110-224.2А(2 входа) или МВ110-224.8А(8 входов) он конфигурируется под любой датчик.
Читайте его по модбас и будет вам счастье!
Мне помогло ,все глюки пропали...

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 пропадают показания датчика

Сообщение andrys »

было бы счастье напрямую на пр200 не цеплял бы...
что бы закупить МВ110-224.2А нужно доказать, что оно нам надо, найти деньги в бюджете, заполнить кучу бумаг и потом если согласуют ждать пока закупят минимум 3 месяца... вот так у нас все работает...
а сделать все на пр200 как всегда надо было вчера...

mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

ПР200 пропадают показания датчика

Сообщение mandrew »

Добрый день.
Глюк проявляется на реальной Pt-100 или на калибраторе?
На выходе Q2(ошибка преобразования ) что происходит?
На входе макроса - "R провода" неплохо бы константой ввести сопротивление проводов Pt-100...
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»