Добрый день! Приобрели ТРМ10 ПИД-регулятор с универсальным входом как на данной фотографии , до этого был точно такой-же регулятор, но он сломался.
Купили новый, установили и подключили. В данный регулятор заходит один датчик термопары и выход на реле, которое управляет нагревающим элементом. Вопрос заключается в следующем, мы не знаем, как настроить логику работы регулятора, ведь предыдущий настраивали не мы.
Логика работы у котла должна быть следующая:
1. Постепенно нагревает воду до 85 градусов по цельсию в течение 3-х часов.
2. Далее, держит набранную температуру (85 градусов), 6 часов.
3. Затем, по окончанию 6 часов, отключается на 2 часа, охлаждается и вновь всё начинается с 1 пункта.
Как данную логику работы прописать в регулятор по шагово?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Прописать логику работы в TPM10
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 05:30
- Имя: Борис
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Прописать логику работы в TPM10
Здравствуйте. У ТРМ10 нет внутреннего таймера, только измерение-регулирование температуры. Для начала изучите руководство на прибор. Проверьте что совпадают последние цифры в модификации старого и нового прибора. Если в вышедшем из строя приборе есть еще возможность посмотреть настройки прибора, их надо все записать и установить на новый прибор. Если возможности нет то придется самим настраивать функциональные параметры прибора. Проверьте что в настройках установлен вид датчика термопара. Проверьте что правильно подключили термопару, коснитесь датчика рукой, должно быть увеличение температуры, если уменьшается поменяйте местами концы проводов от датчика в месте подключения к прибору. Если есть измерение температуры проверьте что правильно измеряет засунув к примеру датчик температуры в кипящую воду, должно быть 99 - 100 градусов. Далее надо настраивать регулирование температуры.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 05:30
- Имя: Борис
Прописать логику работы в TPM10
Здравствуйте! По поводу прошлого регулирования, не могу точно сказать, возможно так и не было таймера, а это уже ЖЕЛАНИЯ нашего технолога. Прошлый регулятор сгорел, и что-то переписать с него, нет возможности. Термопара отрабатывает адекватно. Нагревали, проверяли.Maksim-9w писал(а): ↑02 ноя 2019, 18:16 Здравствуйте. У ТРМ10 нет внутреннего таймера, только измерение-регулирование температуры. Для начала изучите руководство на прибор. Проверьте что совпадают последние цифры в модификации старого и нового прибора. Если в вышедшем из строя приборе есть еще возможность посмотреть настройки прибора, их надо все записать и установить на новый прибор. Если возможности нет то придется самим настраивать функциональные параметры прибора. Проверьте что в настройках установлен вид датчика термопара. Проверьте что правильно подключили термопару, коснитесь датчика рукой, должно быть увеличение температуры, если уменьшается поменяйте местами концы проводов от датчика в месте подключения к прибору. Если есть измерение температуры проверьте что правильно измеряет засунув к примеру датчик температуры в кипящую воду, должно быть 99 - 100 градусов. Далее надо настраивать регулирование температуры.
Вот теперь осталось то, чтобы он мог поддерживать температуру. А что если может просто задать температуру нагрева 85, то-есть при включение прибора, сразу начнётся нагрев и поддержка данной температуры, а затем, я не знаю, если вы говорите, что нет таймера, то просто выключать данный прибор.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 22 июл 2017, 22:47
- Имя: Сергей
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Прописать логику работы в TPM10
Если всё это работало, то, возможно, ТРМ выполнял только функцию поддержания температуры?hypernom писал(а): ↑02 ноя 2019, 07:31 Логика работы у котла должна быть следующая:
1. Постепенно нагревает воду до 85 градусов по цельсию в течение 3-х часов.
2. Далее, держит набранную температуру (85 градусов), 6 часов.
3. Затем, по окончанию 6 часов, отключается на 2 часа, охлаждается и вновь всё начинается с 1 пункта.
1-й пункт предполагает поддержание определенной скорости нагрева? Можно попробовать подобрать параметр А1-3, но сильная зависимость от начальных условий.
2-й и 3-й пункты решаются с помощью реле задержки (или астрономического реле - по расписанию).
По мне, так правильнее и проще реализовать задачу на каком нибудь программируемом реле (тот же ОВЕН ПР200). И по цене будет примерно тоже самое.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
Не ждите чуда - чудите сами!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 26 мар 2017, 02:35
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Прописать логику работы в TPM10
Вода в котле наверняка нагревалась 3 часа из за большого количества вода, то есть система имеет большую инерционность. Еще раз проверьте что в новом приборе такое же выходное устройство как и в старом, например буква Р в модификации обозначает реле. Далее в настройках выставить параметр А1-4 установить 0 (нагреватель), А2-1 oFF (выключено, при ПИД регулировании). Задать уставку градусов 70. Запустить автоматическую настройку ПИД-регулятора (как описано в руководстве).
-
- завсегдатай
- Сообщения: 515
- Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
- Имя: Александр
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 59 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 2330
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1990 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Прописать логику работы в TPM10
Owen ТРМ 251 как раз умеет выполнять по шагам, плюс и скорость нагрева остывания умеет