1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение VADR »

Никита писал(а): 27 авг 2019, 23:07 На землю в данном контексте - на минус БП? Минус на стенде еще заземлен? Что происходит если разземлить?
Да, именно он. Если разземлить - никаких проблем нет. Вывод - контур через землю получается.
Никита писал(а): 27 авг 2019, 23:07 Резистора на первом канале - это шунта на токовом входе? Рисковые вы там)
Ага :)
Никита писал(а): 27 авг 2019, 23:07 экспериментировали уже на блоке нового образца? Получается, сменили только корпус?
Нет, на старом отремонтированном. Но с новыми на объекте точно та же история.
Jackson писал(а): 27 авг 2019, 23:40 главное не спутать экономию с рассрочкой (когда платить все равно придется, но позже, при решении проблем), а то проценты потом неслабые могут набежать.
И не говори. Уже не раз пожалел, что тогда протащил этот вариант выбора железа. Руководство тогда хотело максимально дёшево сделать. Надо было, увидев предложение и сопоставив цену готового решения с ценой собственно Овеновского оборудования, запросить у Никиты вариант, к примеру, на Сименсе - и сегодня большинства проблем можно было избежать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение Никита »

VADR писал(а): 28 авг 2019, 08:16 Да, именно он. Если разземлить - никаких проблем нет. Вывод - контур через землю получается.
Я в том смысле, что описанные тобой чудеса с АЦП при перемыкании наблюдаются только при заземленном минусе, или от земли на выходе БП не зависят?
VADR писал(а): 28 авг 2019, 08:16 Надо было, увидев предложение и сопоставив цену готового решения с ценой собственно Овеновского оборудования, запросить у Никиты вариант, к примеру, на Сименсе
Ну эксперимент же был) Мне и самому было интересно. Вообще овеновцы, когда устраивали тур по стране, заезжали и к нам, осталось впечатление что энергично болеют за свою продукцию. Увы, новая модификация их МВ (старые косяки в новом корпусе), показывает что только в плане объема продаж. Все-таки их ниша - мелкая автоматика в мелкобюджете. Облако вот не так давно запустили, что для крупных предприятий смешно, а для мелких (не попадающих под 184-ФЗ) может и удобно.
Плюс мелочь разная. Вот на "дубовые" ТРМ нареканий не слышал. БП народ тоже берет десятками, при всех недостатках ценником берут. Бывает и наоборот, их преобразователи 485-Ethernet в свое время в цеху работать так и не заставили. На столе в мастерской - как часы, ставишь в цех - начинаются проблемы.. Каждому свое. Я вот, на момент подготовки предложения вашего химкорпуса еще не видел, а то может быть тоже задумался бы.. Впрочем, желание клиента - ...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение VADR »

Никита писал(а): 28 авг 2019, 20:23 Я в том смысле, что описанные тобой чудеса с АЦП при перемыкании наблюдаются только при заземленном минусе, или от земли на выходе БП не зависят?
От земли на минусе блока питания контроллера - не зависят. От земли на минусе бока питания поля - зависят.
Никита писал(а): 28 авг 2019, 20:23 Ну эксперимент же был)
Кстати, есть один очень положительный опыт от этого эксперимента: у меня есть весьма веские доводы при выборе платформы на новых объектах :).
Никита писал(а): 28 авг 2019, 20:23 Увы, новая модификация их МВ (старые косяки в новом корпусе), показывает что только в плане объема продаж.
Ну, чуть-чуть не так. Корпус реально улучшили:
1. Крышка открывается удобнее - защёлка легко отжимается отвёрткой прямо сверху, крышка полностью откидывается вверх. В старых корпусах, если они стоят плотно друг к другу на рейке, к крышкам подобраться проблематично. Хорошо, но необходимость такая возникает нечасто.
2. Клеммные колодки снимаются удобнее. Раньше боковые винты только фиксировали клеммники на месте, и после отвинчивания приходилось помучиться, чтобы их выдернуть. Либо все провода отцеплять, что тоже неудобно. Сейчас эти же винты играют роль "подъёмника": при отвинчивании клеммник сам поднимается, отвинтив полностью, его легко снять: с контактов он уже сошёл.
Ну а нутро, похоже, осталось каким было.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение Универсал »

Неприятно то, что клеммные колодки от старых модулей не подходят к новым. При замене модуля приходится пересоединять провода.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

MB110-224.8A, пропадают входные сигналы

Сообщение Никита »

VADR писал(а): 28 авг 2019, 22:33 От земли на минусе блока питания контроллера - не зависят. От земли на минусе бока питания поля - зависят.
То есть не зависят от земли на минусе блока питания модуля? Контроллера-то вообще не было...
Датчики не проверяли, все от земли изолировано?
VADR писал(а): 28 авг 2019, 22:33 Кстати, есть один очень положительный опыт от этого эксперимента: у меня есть весьма веские доводы при выборе платформы на новых объектах :).
Хорошо если так. На самом деле может превратиться в прямо противоположный: "ну ведь работает же, а стоит дешевле". Все зависит от разумности руководства.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»