1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПР200 PID

Ответить

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys »

добрый день.
делаю пид для регулировки уровня насоса частотником и что то не получается.
вход 4-20, выход 0-10... в симуляторе все на входе проставляю значения - все вроде работает.
подключаю калибратор на вход для проверки - не работает.
подключение перемычек внутри ПР заводское по умолчанию 4-20...
подключение - с блока питания + идет на калибратор, с калибратора минус на + вход ПР, минус ПР на минус блока питания
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

ПР200 PID

Сообщение Ryzhij »

Включите в петлю тока на входе миллиампер, и убедитесь в протекании задаваемого тока.
Не забыли ли Вы про шунт на входе ПР?
Переключаете ли Вы калибратор в пассивный режим задания тока (Sink)? /Например, для Yokagawa в этом случае надо указывать отрицательное значение тока/
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys »

Ryzhij писал(а): 26 ноя 2018, 05:32 Включите в петлю тока на входе миллиампер, и убедитесь в протекании задаваемого тока.
Не забыли ли Вы про шунт на входе ПР?
Переключаете ли Вы калибратор в пассивный режим задания тока (Sink)? /Например, для Yokagawa в этом случае надо указывать отрицательное значение тока/
проверял - ничего не выходит...
пля... забыл... спасибо, что носом ткнули... в этом видно и причина...
у меня флюк... все правильно выставлен

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys »

шунт ставил... на 50 и на 100 ом - не помогло
у пр200 вход активный или пассивный??
какое правильное у него подключение?
нашел два варианта... я подключался по второму варианту (untitled) через БП - ничего на выходе не получаю.
пробовал на дисплей хоть какие то показания вывести - тоже показывает, что нет данных с входа.

Отправлено спустя 51 минуту 19 секунд:
вопрос снят...
все таки ошибка в программе была - немного переделал и показания пошли...
осталось вывести выход 0-10в...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

ПР200 PID

Сообщение mandrew »

Добрый день.
На ПР200 шунты ставить не надо вот рабочая схема подключения 4-20мА к входам..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys »

подскажите ошибку -
ПиД не выдает 0-10в.... что я сделал не так и через какие блоки вывести 0-10???
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys »

вопрос-
выход по этой схеме делать? если да то какие сопротивления подкидывать???
в архиве последние изменения с пид...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

ПР200 PID

Сообщение mandrew »

Добрый день.
Архив ваш не открываеся, посмотреть не могу..
Эти сопротивление это сопротивление нагрузки(т.е. того устройства что подключается на ЦАП) оно должно быть не менее 2 кОм.

Автор темы
andrys
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2014, 10:23
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз

ПР200 PID

Сообщение andrys »

все, спасибо - разобрался с этим...
у меня остается вопрос по блоку CONV2..20_1, а именно по входу err value и выходу err sensor...
какие должны быть уставки (с учетом, что на вход подается 4-20ма) на err value чтобы на выходе err sensor появилась авария датчика???
мне к примеру нужно чтобы авария срабатывала при нижнем 3,5ма и верхнем 20,3ма...

mandrew
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 08:51
Имя: Андрей
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

ПР200 PID

Сообщение mandrew »

Добрый день.
Выложите программу ,посмотрим.

Evolver
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 07:47
Имя: Ризванов.Салават.Марсович
Страна: Россия
город/регион: Калуга

ПР200 PID

Сообщение Evolver »

Ребят а есть у кого заготовка пид регулятора расхода или уровня по типу РС 29, хочу реализовать на ПР 200 только мозгов не хватает, хотел с задатчиком сделать. А у Овна все заточено под температуру
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»