• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
tankdisko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 16:56
Имя: петя

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Сообщение tankdisko » 13 июн 2019, 13:47

пРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАРАБОТКА СБРАСЫВАЕТСЯ В "0" . ПОСМОТРИТЕ МОЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ Я ЧТОТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ СПАСИБО, ИЛИ ПРИЧИНА МОЖЕТ В РЕТАЙНЕ ПЕРЕННОЙ . ПЛК 110-60(М02)+ ИП 320 - МАСТЕР :thankyou:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Универсал
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 550
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 22:42
Имя: Евгений
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 60 раз

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Сообщение Универсал » 13 июн 2019, 19:43

Попробуйте здесь найти решение:
https://www.owen.ru/forum/showthread.ph ... ght=retain


Velt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 26 мар 2017, 13:05
Имя: Денис
Поблагодарили: 2 раза

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Сообщение Velt » 19 июн 2019, 10:30

tankdisko писал(а):
13 июн 2019, 13:47
пРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАРАБОТКА СБРАСЫВАЕТСЯ В "0"
Аккумулятор у ПЛК рабочий, не старый?


oleg_gelo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 16:14
Имя: Олег
Благодарил (а): 1 раз

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Сообщение oleg_gelo » 15 июл 2019, 02:27

Добрый день. Аккумулятор конечно может быть неисправен, лично для меня - одна из главных причин отказа от данного производителя. Но у Вас в программе необходимо в объявление ретайн добавить счетчик CTUD, номер 3. При отключении питания счетчик сбрасывается и при включении в mot записывается ноль. У себя так делал
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


rv9wfj
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 июл 2019, 07:39
Имя: Леонид

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Сообщение rv9wfj » 18 июл 2019, 07:46

oleg_gelo писал(а):
15 июл 2019, 02:27
Аккумулятор конечно может быть неисправен, лично для меня - одна из главных причин отказа от данного производителя
В модифицированных контроллерах М01, M02 Retain переменные полностью отвязаны от батарейки. Этой проблемы уже давно нет :-)

Аватара пользователя

Автор темы
tankdisko
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 16:56
Имя: петя

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Сообщение tankdisko » 18 июл 2019, 10:11

:thankyou: РЕШЕНО
Переменную mot перенесите из шапки PLC_PRG в GLOBAL_RETAIN.

Переменные, описанные в конфиге в Mobus (slave) имеют статус GLOBAL_RETAIN.

Кроме того, переменная start описана два раза - в конфиге и в шапке ПЛЦ_ПРГ. В шапке - лишняя. Переменные в конфиге имеют статус глобальных.

Не совсем понятен смысл передачи в ИП переменной типа REAL, если в ИП все равно отбрасывается дробная часть. Лично я предпочитаю обменивать по связи только WORD.

И самое главное - при включении питания mot_ctud на выходе CV имеет показания 0. Далее оно присваивается mot. По этому и происходит сброс показаний.
Показания необходимо аккумулировать в другой переменной, к которой прибавляются показания mot_ctud, а её сброс делается независимо от сброса счетчиков.


И вообще, алгоритм счета можно выполнить и без счетчиков из библиотеки, написав свою POU , где моточасы инкриминируются по фронту блинка.
Вот, малость накидал что мог. Это просто для ознакомления принципа.
В данном примере в ретайне сохраняются минуты, часы высчитываются математически. Задание новых моточасов приводит к пересчету счетчика минут. Переменная mot_reset нигде не задается, необходимо исправить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


pkl58
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 19 раз

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Сообщение pkl58 » 18 июл 2019, 10:44

моточасы инкриминируются
Поколение ПЕПСИ! :o


oleg_gelo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 16:14
Имя: Олег
Благодарил (а): 1 раз

НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ

Сообщение oleg_gelo » 19 июл 2019, 10:36

Вообще Blink и таймеры имеют нормальную погрешность, особенно видно когда в скаду выводишь наработку с плс, а в скаде время с компьютера. Я использовал время с контроллера - по изменению значения минут / секунд импульс на счетчик

Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
BL - импульс по изменению минут
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «ОВЕН»