Возможности УТР 24 Овен

Ответить

Автор темы
bah_surv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 май 2019, 21:39
Имя: Сергей

Возможности УТР 24 Овен

Сообщение bah_surv » 24 май 2019, 21:55

Нужно сделать простое управление двигателем ворошителя , например на УТР 24 Овен https://www.owen.ru/product/ut24 , но не обязательно на нем.

Работа двигателя :
- вращение в одну сторону заданное время
- пауза заданное время
- вращение в другую сторону заданное время
и так далее конечное число циклов

Важно, чтобы переключение направления вращения происходило через некоторое время после начала паузы, когда механизм остановится. Можно ли корректно сделать это при помощи второго канала УТР 24 Овен так, чтобы гарантировать синхронность переключения с паузой и ни в каких режимах не произошло переключения направления вращения во время вращения двигателя?


alex-tec
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 17 раз

Возможности УТР 24 Овен

Сообщение alex-tec » 27 май 2019, 07:34

bah_surv писал(а):
24 май 2019, 21:55
чтобы гарантировать синхронность
В описании на прибор сказано "Два независимых таймера для формирования двух независимых программ управления исполнительными механизмами." и ничего не сказано о синхронизации данных таймеров. Т.е. чтобы данный вопрос гарантировать, вам лучше обратиться в техподдержку овен.
P.S. я бы вашу задачу решил на программируемом реле, например Овен ПР200


keysansa
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 339
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Откуда: РБ Гомель
Благодарил (а): 210 раз
Поблагодарили: 15 раз

Возможности УТР 24 Овен

Сообщение keysansa » 27 май 2019, 10:29

Делали на этих реле такой алгоритм:

1. По внешнему сигналу включается исполнительный механизм, отрабатывает заданное время, отрабатывает заданную паузу, и цикл повторяется.
2. При "пропадании" внешнего сигнала, исполнительный механизм выключется.
3. По следующему "появлению" внешнего сигнала цикл начинается строго с п№1, вне зависимости, на каком этапе цикл был до "пропадания" входного сигнала.

ЗЫ. Думается, что алгоритм в изменением направления так же реализуем, если пп№ 2 и 3 устраивают. Но БЕЗ подсчета циклов. Для подсчета циклов, нужно будет городить еще и счетчик.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.


Parliament74
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 47 раз

Возможности УТР 24 Овен

Сообщение Parliament74 » 27 май 2019, 16:27

Если критично включение механизма при вращающемся двигателе, то поставьте индуктивный датчик на контроль скорости вала и подключите его к условному ТХ01, релейный выход которого будет стоять в пусковой цепи двигателя и разрешать работу только на остановленном механизме.

А вообще, на ПР100 новом (всего на 900 рублей дороже УТ24) без проблем настроите и логику и выдержки в Owen Logic. Если данные куда-то выводить надо, то тогда ПР200 с RS485 подойдёт, но он чуть подороже.


Автор темы
bah_surv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 май 2019, 21:39
Имя: Сергей

Возможности УТР 24 Овен

Сообщение bah_surv » 28 май 2019, 13:39

Parliament74 писал(а):
27 май 2019, 16:27
к условному ТХ01
те к макросу в ПР?


Автор темы
bah_surv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 май 2019, 21:39
Имя: Сергей

Возможности УТР 24 Овен

Сообщение bah_surv » 28 май 2019, 13:41

keysansa писал(а):
27 май 2019, 10:29
Делали на этих реле такой алгоритм:
keysansa писал(а):
27 май 2019, 10:29
Но БЕЗ подсчета циклов. Для подсчета циклов, нужно будет городить еще и счетчик.
если речь про УТР 24, то у него есть подсчет циклов


Parliament74
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 47 раз

Возможности УТР 24 Овен

Сообщение Parliament74 » 29 май 2019, 20:12

bah_surv писал(а):
28 май 2019, 13:39
те к макросу в ПР?
Нет, прибор отдельный есть - тахометр ТХ01, посмотрите на сайте Овена (или аналоги, их полно), у него есть релейный выход, который можно настроить на отсутствие импульсов с индуктивного датчика (т.е. вал стоит).

В ПР можно и просто задержку сделать по времени перед повторным включением механизма в другую (или эту же) сторону, если у вас время остановки механизма не может меняться произвольно в большую сторону, просто недавно как раз задача была - дождаться остановки вала механизма перед остановкой маслонасоса, на валу механизма делали две шпонки металлические высокие (две, чтобы скорость счёта была получше), на которые "смотрел" индуктивный датчик и как раз по показаниям ТХ01 смотрели есть вращение вала или остановился механизм (там правда индуктивный датчик был с выходом NAMUR, поэтому подключали его через блок сопряжения, но это сути дела не меняет).


paul-th
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 5 раз

Возможности УТР 24 Овен

Сообщение paul-th » 04 июн 2019, 09:06

Задача для ПР100 или ПР110 и можно ещё дополнительные хотелки реализовать без проблем. Или ПР200, ну там уже всё в одном флаконе, через панель можно и параметры цикла менять и что угодно.