Счётчик импульсов СИ30. Управление по «старт/стоп».

Ответить

Автор темы
Alex_11_12_2017
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 окт 2020, 13:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Тверь

Счётчик импульсов СИ30. Управление по «старт/стоп».

Сообщение Alex_11_12_2017 »

Добрый день!
В руководстве на данный прибор есть строчка:
«Логика работы счетчика по сигналу «старт/стоп» в любом из режимов следующая: первый импульс, пришедший на данный вход, считается стартовым и разрешает счет, который останавливается с приходом на этот вход следующего (стопового) импульса.»
Есть ли возможность обойти этот режим работы? Сделать так чтобы он всегда был в режиме старт? (чтобы не городить еще одну кнопку, на которую нужно нажимать при подаче питания на установку).

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Счётчик импульсов СИ30. Управление по «старт/стоп».

Сообщение alex-tec »

Alex_11_12_2017 писал(а): 21 окт 2020, 14:56 Логика работы счетчика по сигналу «старт/стоп»
Повнимательнее инструкцию на прибор изучите, у него не только режим "старт-стоп" есть